Найдено 468 результатов

bayk
26 ноя 2020, 22:26
Форум: Преобразователи частоты
Тема: Настройка ПЧ C2000
Ответы: 19
Просмотры: 148

Re: Настройка ПЧ C2000

Смотрите описания резисторов, но лучше не греть их выше 100 градусов. Если резисторы сильно греются, значит вы сильно превышает их ПВ. Как выход из ситуации - равномерно обдувайте их вентиляторами. Я вынужденно так и сделал на одном из станков. Поставил самые дешёвые резисторы, набрав нужный номинал...
bayk
24 ноя 2020, 22:15
Форум: Программируемые контроллеры
Тема: окончание счета высокоскоростного счетчика
Ответы: 7
Просмотры: 115

Re: окончание счета высокоскоростного счетчика

Ещё есть функции зонного сравнения. Команду на память не помню
bayk
23 ноя 2020, 09:17
Форум: Панели оператора
Тема: Таймер DOPSoft 4
Ответы: 2
Просмотры: 58

Re: Таймер DOPSoft 4

Вам в другой теме уже ответили. Создавайте макрос и работайте с данными из часов реального времени
bayk
21 ноя 2020, 18:17
Форум: Панели оператора
Тема: Совет по панели DOP-107BV
Ответы: 6
Просмотры: 238

Re: Совет по панели DOP-107BV

ambi а вы применяли этот язык? как он по сравнению с макросами? есть смысл осваивать?
bayk
20 ноя 2020, 19:33
Форум: Программируемые контроллеры
Тема: в ISPSOFT не хватает API команд
Ответы: 3
Просмотры: 140

Re: в ISPSOFT не хватает API команд

В isp создаёте новую program и там выбираете не cyclic task, а нужное прерывание. Только не забываем в в самой первой программе cyclic task в дереве поставить команду EI для активации прерываний
bayk
20 ноя 2020, 19:26
Форум: Программируемые контроллеры
Тема: Проблема с COMMGR
Ответы: 6
Просмотры: 179

Re: Проблема с COMMGR

Кстати а маску подсети вы какую используете, может попробовать 255.255.0.0
bayk
19 ноя 2020, 19:31
Форум: Панели оператора
Тема: Примеры программ для HMI написанные в DOPSoft 4
Ответы: 4
Просмотры: 102

Re: Примеры программ для HMI написанные в DOPSoft 4

да легко
рас
двас
между прочим это официальные примеры, кто-нибудь вообще смотрит на сайты производителей оборудования?
bayk
17 ноя 2020, 18:42
Форум: Сервоприводы
Тема: Параметры ASD-A2
Ответы: 1
Просмотры: 38

Re: Параметры ASD-A2

Вы заливает параметры из другого привода, не учитывая разницу в модификациях. Естественно это не заработает. Надо делютальгл знать, как все это работает и только на основании этого вносить только то что нужно
bayk
16 ноя 2020, 20:58
Форум: Панели оператора
Тема: Новые функции симуляции в DOP Soft 4
Ответы: 1
Просмотры: 111

Новые функции симуляции в DOP Soft 4

Сделаю тему-заметку. начиная с версии DOP Soft 4.00.08.21 и COMMGR 12 появилась возможность производить полностью виртуальную симуляцию связки панели с контроллером. То есть симулируется и ПО в панели, и ПО в контроллере, и их виртуальная связь по всем возможным портам. вот инструкция на русском с п...
bayk
16 ноя 2020, 20:09
Форум: Программируемые контроллеры
Тема: счётчик метража
Ответы: 11
Просмотры: 392

Re: счётчик метража

но тут есть и другая беда, даже если вы, сможете раскопать все регистры, что используются на панели, что совсем не просто, то к этому добавится то, что на панели могут быть комбобоксы, битовые переменные, а у целочисленных возможно изменение положения десятичной точки. в итоге это становится непосил...