как использовать обратную связь энкодера с VFD-E

Ответить
aprelskiy
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 21 фев 2013, 10:35

как использовать обратную связь энкодера с VFD-E

Сообщение aprelskiy »

Есть преобразователь частоты VFD-E 3.7 кВт,Энкодер es3-02cn6941 ну и плата расширения,а также небольшая мельница связанная клино-ремённой передачей. Энкодер подключается к валу мельницы.
Вопрос: как реализовать обратную связь(какие параметры следует учесть в частотнике) , учитывая что возможны проскальзывания ремня...
Эксплуатация мельницы будет проходить в различных режимах (от номинального до 0,3-0,4 от номинального)

Олег
Сообщения: 795
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 23:06

Re: как использовать обратную связь энкодера с VFD-E

Сообщение Олег »

aprelskiy писал(а):от номинального до 0,3-0,4 от номинального
т.е. от 15 герц?
Энкодер то зачем на мельницу, что он там делать будет?
такую связку обычно используют для точного поддержания скорости (ну или момента на более продвинутых частотниках) и энкодер на вал движка вешают.

aprelskiy
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 21 фев 2013, 10:35

Re: как использовать обратную связь энкодера с VFD-E

Сообщение aprelskiy »

такой ответ меня не удовлетворил.может есть ещё какие то мысли по реализации этого проекта.
Передаточное число равно 1 и работа будет проходить в режиме S1.

Ryzhij
Сообщения: 1026
Зарегистрирован: 26 авг 2012, 19:25
Откуда: Россия Рязань

Re: как использовать обратную связь энкодера с VFD-E

Сообщение Ryzhij »

aprelskiy писал(а):такой ответ меня не удовлетворил.может есть ещё какие то мысли по реализации этого проекта.
Передаточное число равно 1 и работа будет проходить в режиме S1.
А теперь выбирете себе надёжное убежище на случай обрыва ремня и идущего в разнос привода из-за того, что энкодер будет на мельнице... ;)
Самое время!
__________________________
Помощь - понятие растяжимое, всяк трактует его в меру своего эгоизма...

aprelskiy
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 21 фев 2013, 10:35

Re: как использовать обратную связь энкодера с VFD-E

Сообщение aprelskiy »

Я думаю такого не случиться,если правильно настроить ПЧ ;)

Ответить