подскажите пожалуйста, а как использовать Debug Toolbar в программе WPLSoft 2.38 . Нажимаю "симулятор" и становится активна кнопка "режим Debug", нажимаю её, но другие клавиши на панели Debug Toolbar попрежнему не активны. Программу то написал, и с аналоговыми входами вроде разобрался, но проверить необходимо, подключить к ПЛК возможности сейчас нет. хочу разобратся с симуляцией.

sasha_pavl
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 04 авг 2022, 10:07

Re: ISP Soft помогите разобратся с аналоговыми входами

Сообщение sasha_pavl »

Доброго времени суток! Помогите пожалуйста, разобраться, как работать с аналоговыми входами/выходами. Есть контроллер DVP60ES2 к модулю расширения входов/выходов подключены несколько датчиков температуры и давления, как считывать и обрабатывать показания датчиков? Инструкцию по программированию прочитал не понял нифига. Раньше работам с сименсом там все просто показания с аналоговых входов нормируешь в пределах из инструкции, потом это значение масштабируешь в диапазон датчика и вот тебе счастье. А вот как это сделать у Дельты никак понять не могу.

and909
Сообщения: 855
Зарегистрирован: 28 май 2013, 13:20

Re: ISP Soft помогите разобратся с аналоговыми входами

Сообщение and909 »

Тему-то прочитали?

Настраиваете (при необходимости) модуль посредством API 79 TO

Читаете данные из модуля посредством API 78 FROM

Масштабируете в температуру посредством API 203 SCLP

sasha_pavl
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 04 авг 2022, 10:07

Re: ISP Soft помогите разобратся с аналоговыми входами

Сообщение sasha_pavl »

and909 писал(а):
04 авг 2022, 11:20
Тему-то прочитали?

Настраиваете (при необходимости) модуль посредством API 79 TO

Читаете данные из модуля посредством API 79 TO

Масштабируете в температуру посредством API 203 SCLP
Тему то прочитал, но блин запутался еще больше с API 79 TO, API 79 TO и API 203 SCLP. Еще блин и программ для программирования несколько. Как говорится толи санки не едут, толи летом лучше на велосипеде кататься.

and909
Сообщения: 855
Зарегистрирован: 28 май 2013, 13:20

Re: ISP Soft помогите разобратся с аналоговыми входами

Сообщение and909 »

Как тогда вам помочь?
Предлагаю: формулируйте вопросы, мы вам ответим.

Aeroplan
Сообщения: 289
Зарегистрирован: 17 окт 2013, 11:39
Откуда: Санкт-Петербург

Re: ISP Soft помогите разобратся с аналоговыми входами

Сообщение Aeroplan »

Начните с того, что в отличие от сименсов, в этом модуле архитектура построена на регистрах. То есть, для настройки модуля (тип входа прочее) вам нужно в некоторые регистры отправить некоторые значения. Обычно один раз при включении ПЛК. А потом по мере необходимости в программе считывать некоторые регистры.
Для записи параметров в регистры есть функция TO, а для считывания функция FROM.
У сименса вы однажды при проектировании выбрали из выпадающего списка параметры настройки модуля и все, данные автоматически попадают в однажды назначенные адреса и вы никак не беспокоитесь об этом процессе.. А тут такого нету. Вы работаете как-бы с черным ящиком, который вам отдает данные только по запросу из запрошенных ячеек памяти. Тут надо немножко восприятие "подвинуть"

Ответить