Контроль линии на обрыв и КЗ
Контроль линии на обрыв и КЗ
Добрый день. Нужно реализовать диагностику линий входных дискретных сигналов и выходных дискретных сигналов =24В. Есть ли у Дельты модули с такими функциями? Или как это можно сделать используя контроллер Дельта?
-
- Сообщения: 955
- Зарегистрирован: 31 окт 2011, 15:18
Re: Контроль линии на обрыв и КЗ
Естественно, у Дельты этого нет. И как-то противоестественно, если это у кого-то есть.
Re: Контроль линии на обрыв и КЗ
Модули периферии с функциями диагностики есть в семействах контроллеров, принадлежащих несколько иной ценовой категории.
Например, периферия такими возможностями есть у контроллеров Rockwell Automation (Allen-Bradley).
Дискретные входы NAMUR есть у WAGO, у воронежской "ЦентрАвтоматики" и других... По-гуглите.
Вам для чего? Если для систем охранной и пожарной сигнализации, то лучше взять сертифицированное специализированное оборудование, а не изобретать "лисапед".
Например, периферия такими возможностями есть у контроллеров Rockwell Automation (Allen-Bradley).
Дискретные входы NAMUR есть у WAGO, у воронежской "ЦентрАвтоматики" и других... По-гуглите.
Вам для чего? Если для систем охранной и пожарной сигнализации, то лучше взять сертифицированное специализированное оборудование, а не изобретать "лисапед".
__________________________
Помощь - понятие растяжимое, всяк трактует его в меру своего эгоизма...
Помощь - понятие растяжимое, всяк трактует его в меру своего эгоизма...
Re: Контроль линии на обрыв и КЗ
Да, я знаю, что у брэдлей и у сименса такие модули есть... Но рассматривали на Дельте... Вы правы, это для пожарки.
Re: Контроль линии на обрыв и КЗ
Если в конце шлейфа поставить диод, а выходом контроллера периодически менять полярность на S/S и общий шлейфов, то получиться вполне надёжный способ контроля времён СССР. Т.е. при переключении полярности должен соответственно появляться/пропадать сигнал на входе. Если он не пропадает значит замыкание шлейфа, если пропал совсем, значит обрыв или срабатывание контактного датчика.
Менять полярность лучше не релюхой, а чем то вроде драйвера для движка постоянного тока. Таким например https://ru.aliexpress.com/item/Dual-Mot ... 0.0.mI6koY
Менять полярность лучше не релюхой, а чем то вроде драйвера для движка постоянного тока. Таким например https://ru.aliexpress.com/item/Dual-Mot ... 0.0.mI6koY
Re: Контроль линии на обрыв и КЗ
можно просто модули с NAMUR поставить http://lpadevice.ru, там на каждый вход с датчика NAMUR , 1 вход контроль линии, 1 вход данные с датчика.
Re: Контроль линии на обрыв и КЗ
У Намура напряжение маленькое... и контакт только НО должен быть... у меня есть и НЗ в поле. А что на счет выхода =24В...?
Re: Контроль линии на обрыв и КЗ
Ах, оставьте этих глупостей! Дискретному входу NAMUR абсолютно всё равно какой у Вас в поле контакт.Roma2000 писал(а):У Намура напряжение маленькое... и контакт только НО должен быть... у меня есть и НЗ в поле.
Он различает четыре состояния:
- обрыв в линии;
- кз в линии;
- замкнутый контакт (лог."1");
- разомкнутый контакт (лог."0").
Но первые два состояния, обрыв и кз, вход NAMUR обычно объединяет в одно - неисправность канала.
Итого состояний, читаемых процессором со входа, три.
Это тоже есть в природе. Например, дискретные Modbus выходы от Seneca имеют функции диагностики от перегрузки. От обрыва нагрузки - не помню.Roma2000 писал(а): А что на счет выхода =24В...?
__________________________
Помощь - понятие растяжимое, всяк трактует его в меру своего эгоизма...
Помощь - понятие растяжимое, всяк трактует его в меру своего эгоизма...
Re: Контроль линии на обрыв и КЗ
Собственно, тогда, для входных сигналов, вообще, можно аналоговый модуль использовать... если резисторы устанавливать...
Re: Контроль линии на обрыв и КЗ
И так делают, особенно когда таких линий немного и нет смысла расширять ассортимент применяемых узлов.
__________________________
Помощь - понятие растяжимое, всяк трактует его в меру своего эгоизма...