Контроль линии на обрыв и КЗ
Re: Контроль линии на обрыв и КЗ
Наткнулся на ветку... Для реализации контроля, совместно с контроллером были использованы приборы СОВА... ВВ1024 и ОК2024.
Re: Контроль линии на обрыв и КЗ
Есть более изощренный метод применённый нами (пожарка в Шереметьево). Мы проходили сертификацию!
Гостом оговаривается время опроса всех датчиков (за 3с )и не оговаривается время реакции системы!.
Диод- красивое решение. Мы применяли ( универсальное решение), блок 8-х аналоговых входов. Сканирующее по всем входам и выдающее сигнал -замыкание, - 0 ,- 1 ,обрыв, так-же мы контролируем и выходы. Открытый коллектор позволяет собирать схему " монтажное или".
Состояние аналоговых входов контролируется по входному току в заданных диапазонах.
Гостом оговаривается время опроса всех датчиков (за 3с )и не оговаривается время реакции системы!.
Диод- красивое решение. Мы применяли ( универсальное решение), блок 8-х аналоговых входов. Сканирующее по всем входам и выдающее сигнал -замыкание, - 0 ,- 1 ,обрыв, так-же мы контролируем и выходы. Открытый коллектор позволяет собирать схему " монтажное или".
Состояние аналоговых входов контролируется по входному току в заданных диапазонах.