Контроль линии на обрыв и КЗ

Roma2000
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 14 фев 2018, 09:30

Re: Контроль линии на обрыв и КЗ

Сообщение Roma2000 »

Наткнулся на ветку... Для реализации контроля, совместно с контроллером были использованы приборы СОВА... ВВ1024 и ОК2024.

Smit
Сообщения: 143
Зарегистрирован: 16 дек 2014, 11:20

Re: Контроль линии на обрыв и КЗ

Сообщение Smit »

Есть более изощренный метод применённый нами (пожарка в Шереметьево). Мы проходили сертификацию! :roll:
Гостом оговаривается время опроса всех датчиков (за 3с )и не оговаривается время реакции системы!.
Диод- красивое решение. Мы применяли ( универсальное решение), блок 8-х аналоговых входов. Сканирующее по всем входам и выдающее сигнал -замыкание, - 0 ,- 1 ,обрыв, так-же мы контролируем и выходы. Открытый коллектор позволяет собирать схему " монтажное или".

Состояние аналоговых входов контролируется по входному току в заданных диапазонах.

Ответить