Настройка сервопривода Delta ASD-A2-2043-M

Консультации специалистов.
Сайт:
https://www.delta-electronics.info
https://www.deltronic.ru
Матрикс Форум:
https://www.matrix-forum.ru
Andrey_27
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 22 мар 2022, 10:02

Re: Настройка сервопривода Delta ASD-A2-2043-M

Сообщение Andrey_27 »

Здравствуйте! В прошлый раз я ошибочно сбросил не те параметры старого сервопривода. Ниже будет ссылка на новые параметры. Большая просьба, сравните пожалуйста, может вы заметите то, чего я не вижу. Заранее спасибо.

https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing

bayk
Сообщения: 887
Зарегистрирован: 30 май 2015, 21:20

Re: Настройка сервопривода Delta ASD-A2-2043-M

Сообщение bayk »

Визуально все еще проще!
такой сумасшедшие дорогой привод стоит в самом тупом режиме. то есть просто получает импульсы от контроллера и их выполнаяет.
вам просто нужно в новом приводе прописать те же значения, что и в старом. только перед этим сбросьте новый привод к значениям по умолчанию.
все параметры находятся всего лишь в "параметр инитиал визард" и один параметр в списке параметров (просто в визарде оно не отображается.
по ссылке архив со скринами параметров вашего старого привода. на первом скрине состояние входов/выходов. их так и надо прописать. не забывайте про настройку a/b справа от наименованияч параметтра
а, забыл, новый привод сначала надо перевести в режим PT (на всех скринах код этого режима и название) P1-01 = 00
https://disk.yandex.ru/d/wTN9zlQ995h2Yg

Andrey_27
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 22 мар 2022, 10:02

Re: Настройка сервопривода Delta ASD-A2-2043-M

Сообщение Andrey_27 »

Пойду попробую, о результате отпишусь

Andrey_27
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 22 мар 2022, 10:02

Re: Настройка сервопривода Delta ASD-A2-2043-M

Сообщение Andrey_27 »

Залил все параметры, как в ваших скринах. Выбило ошибку AL.095, не могу найти расшифровку по ней.

bayk
Сообщения: 887
Зарегистрирован: 30 май 2015, 21:20

Re: Настройка сервопривода Delta ASD-A2-2043-M

Сообщение bayk »

The servo drive does not connect to external regenerative resistor
As for the 220 V 5.5 kW model or above, if the value of P1-53 is not 0 and the external regenerative resistor or the brake is not connected, the alarm
occurs.

говорит что у вас не подключен тормозной резистор. или вы зачем-то перенастроили параметры тормозного резистор относительно штатных, хотя я вам это поле не отмечал к перенастройке, или по умолчанию он включен и должен быть

Andrey_27
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 22 мар 2022, 10:02

Re: Настройка сервопривода Delta ASD-A2-2043-M

Сообщение Andrey_27 »

Подкинул родной тормозной резистор с старого сервопривода, ошибка AL.095 пропала, но появилась AL.013

bayk
Сообщения: 887
Зарегистрирован: 30 май 2015, 21:20

Re: Настройка сервопривода Delta ASD-A2-2043-M

Сообщение bayk »

отлично! al.13 это разомкнутая цепь входа аварийного стопа на дискретном входе di8

bayk
Сообщения: 887
Зарегистрирован: 30 май 2015, 21:20

Re: Настройка сервопривода Delta ASD-A2-2043-M

Сообщение bayk »

Andrey_27 писал(а):
30 мар 2022, 11:27
Подкинул родной тормозной резистор с старого сервопривода, ошибка AL.095 пропала, но появилась AL.013
а это надо было в первую очередь сделать, только пропишите его параметры в сервопривод.
только не забывайте, что при любых изменениях настроек сервопривода вы их сначала выкачиваете, потом меняете, потом закачиваете обратно!!!! иначе вы абы что туда поназаписываете!

Andrey_27
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 22 мар 2022, 10:02

Re: Настройка сервопривода Delta ASD-A2-2043-M

Сообщение Andrey_27 »

В общем такая картина:
В параметре Р2-17 ставлю вместо 0121 0021 (тип b) ошибка AL.013 исчезает, но появляется AL.014) Далее меняю параметр Р2-16 с 0123 на 0023 и эта ошибка исчезает, но появляется AL.015 b, снова меняю Р2-15 с 0122 на 0022 и о чудо, ошибок больше нет. Но к сожалению сервопривод не сдвинулся с места.

bayk
Сообщения: 887
Зарегистрирован: 30 май 2015, 21:20

Re: Настройка сервопривода Delta ASD-A2-2043-M

Сообщение bayk »

вы хоть бы какие-то фотки приложили. разберитесь с подключением и способом управления. факт того, что у вас гора ошибок по концевикам, говорит о том,что режим у вас точно не pt. вы точно привод старый не сбрасывали??
вот всё-таки первые параметры больше на правду походили, что все по каншине. разбирайтесь с физическим подключением

Ответить