Значение включенного реле

Консультации специалистов.
Сайт:
https://www.delta-electronics.info
https://www.deltronic.ru
Матрикс Форум:
https://www.matrix-forum.ru
Ответить
lelik860620
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 29 июл 2013, 16:51

Значение включенного реле

Сообщение lelik860620 »

Доброго времени суток, уважаемые специалисты.
Сразу извинюсь за кривоватое название темы. Конец рабочего дня - формулировки даются тяжело))
Суть такова:
Я всегда, почему-то считал, что при считывании значения реле с ПК (по RS-232, читаю "М"реле), я должен получить в ответном сообщении : 0хFF если реле включено, и 0х00 - если выключено. Но моя программа (пишу ПО которое вертится на ПК и по ком-порту "общается" с контроллером DVP-12SA2). Долго тупил и думал почему мне не приходит ни то ни другое, а, когда разобрался, понял что приходит 0х0D - если реле включено, 0х0C - если выключено.
Вопрос:
Это обычное и стандартное поведение? И, что важнее и более философски звучит)), почему так?))
Заранее спасибо за ответ(ы).

Ryzhij
Сообщения: 1026
Зарегистрирован: 26 авг 2012, 19:25
Откуда: Россия Рязань

Re: Значение включенного реле

Сообщение Ryzhij »

Наверное потому, что по протоколу пересылается байт данных, из которого нужный Вам бит ещё предстоит выделять маской.
Бит-то, поди, нулевой Вас интересует?
__________________________
Помощь - понятие растяжимое, всяк трактует его в меру своего эгоизма...

lelik860620
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 29 июл 2013, 16:51

Re: Значение включенного реле

Сообщение lelik860620 »

Спасибо огромное. В свете Вашего ответа перечитал мануал. Да, видимо, именно нулевой бит меня и интересует

Ответить