Delta + TM6

https://www.delta-electronics.info/SCADA
Ответить
Andre
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 16 фев 2011, 20:05

Delta + TM6

Сообщение Andre »

Доброго дня!
Требуется настроить связь DELTA32ES + Trace Mode 6 по RS485 протокол MODBUS. Через WPLSoft связь устанавливается нормально. Подскажите пожалуйста как правильно задать поля в «связь/настройка связи», чтобы все работало. Может я упустил что-то.

Не совсем понятно, какую функцию использовать: R_outWord(3), R_inByte(2) и как именно настраивать поля переменной для чтения входных регистров Х0,Х1…

iabu
Сообщения: 120
Зарегистрирован: 08 ноя 2010, 15:06

Re: Delta + TM6

Сообщение iabu »

Здравствуйте! нужно создать канал MODBUS (т.е. выбрать этот драйвер), адресация в гексе,
команды R_outWord(3) и R_inWord(6). Более полно смогут ответить те, кто хорошо знает ТМ6

Andre
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 16 фев 2011, 20:05

Re: Delta + TM6

Сообщение Andre »

подключил, все работает, спасибо.

Ответить