Добрый вечер всем.
Имеем систему ЧПУ Дельта NC300B-MI-AE и шпиндельный сервомотор с драйвером CTB.
Проблема такая- ЧПУ некорректно отображает обороты мотора. Управление аналогом, +-10В. При медленном поворачивании рукой шпинделя на несколько градусов ЧПУ показывает 600-700 оборотов в минуту. Привод шпинделя ременной, передаточное число 1:1 Еще такой момент- при подключенном к ЧПУ энкодере скорость вращения вперёд в 1.5-2 раза выше, чем в обратном направлении. 1300 и 1000, например. 400 и 200, без обратной связи всё ровненько. Такая шпиндельная серва с ЧПУ Newker работает корректно.
Есть ли какие-нибудь хитрые настройки в ЧПУ для шпиндельных двигателей?