ЧП Delta VFD CP 2000 вопрос по настройке по давлению
Re: ЧП Delta VFD CP 2000 вопрос по настройке по давлению
Если есть нормальная исправная башня, то смысл установки ПЧ вообще теряется. Работа с ПЧ в этом случае дает больший расход электроэнергии при любых схемах управления им. Чем проще схема, тем проще ей управлять и ремонтировать.
Re: ЧП Delta VFD CP 2000 вопрос по настройке по давлению
"Физический смысл" системы мне понятен
Просто нужно сделать, чтобы башню не переливало. Быстро, без глобальных переделок (типа установки датчиков на саму башню). Отсюда и мысль про сигнал ЭКМа от соседней скважины.
Просто нужно сделать, чтобы башню не переливало. Быстро, без глобальных переделок (типа установки датчиков на саму башню). Отсюда и мысль про сигнал ЭКМа от соседней скважины.
Re: ЧП Delta VFD CP 2000 вопрос по настройке по давлению
Что сложного то. Датчик давления и ТРМ у вас уже есть , как я понял. Берете мануал на ТРМ(кстати как марка ТРМ?), переводите его из ПИДа в релейный режим управления, на выходное реле подключаете ПЧ на пуск, устанавливаете верхнее и нижнее значение давления на ТРМе (гистерезис вкл-откл) и всё. ПЧ тоже надо перепрограммировать на управление скоростью, задать 50 гц.
Re: ЧП Delta VFD CP 2000 вопрос по настройке по давлению
А полное название7
Re: ЧП Delta VFD CP 2000 вопрос по настройке по давлению
Вангую трм210-Н.И(У)Р
Re: ЧП Delta VFD CP 2000 вопрос по настройке по давлению
Пока не могу посмотреть. Точно ТРМ210-Щ2.У_. Второй выход не знаю.
Re: ЧП Delta VFD CP 2000 вопрос по настройке по давлению
Если буквы Р нет, то и реле выходного нет.
Re: ЧП Delta VFD CP 2000 вопрос по настройке по давлению
Мне кажется 2бара в башне и 2 бара на выходе из земли (скважины) не "одно и тоже". Не будет ли ПЧ слишком часто вкл/выкл, он же до 50Гц будет сразу разгоняться.Павел51 писал(а):Что сложного то. Датчик давления и ТРМ у вас уже есть , как я понял. Берете мануал на ТРМ(кстати как марка ТРМ?), переводите его из ПИДа в релейный режим управления, на выходное реле подключаете ПЧ на пуск, устанавливаете верхнее и нижнее значение давления на ТРМе (гистерезис вкл-откл) и всё. ПЧ тоже надо перепрограммировать на управление скоростью, задать 50 гц.
Re: ЧП Delta VFD CP 2000 вопрос по настройке по давлению
Если труба одна и есть клапан обратного хода , то какие трудности.