В приводах серии C2000 можно ли

Ответить
aha
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 07 июн 2015, 21:41

В приводах серии C2000 можно ли

Сообщение aha »

в качестве аварийного отключения использовать ( размыкать ) разьемы S1 SCM или обязательно ставить контакторы перед ПЧ . Или хотя бы в качестве ENABLE использовать ?

Павел51
Сообщения: 535
Зарегистрирован: 27 дек 2013, 18:01

Re: В приводах серии C2000 можно ли

Сообщение Павел51 »

Объясните , что вы подразумеваете под сочетанием "аварийное отключение"? Что и как это по вашему?

aha
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 07 июн 2015, 21:41

Re: В приводах серии C2000 можно ли

Сообщение aha »

Аварийное отключение- завис контроллер, требуется отключить движение экстренно, что в этом случае снять силовое контактором или достаточно разъединить вышеупомянутые контакты ( торможение двигателя не требуется).

pkl
Сообщения: 1468
Зарегистрирован: 23 ноя 2010, 10:08

Re: В приводах серии C2000 можно ли

Сообщение pkl »

Если двигателем можно не тормозить, то достаточно снять разрешение на вращение. Можно назначить один из входов как вход аварийного останова и настроить поведение ПЧ при его активации.

aha
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 07 июн 2015, 21:41

Re: В приводах серии C2000 можно ли

Сообщение aha »

Каким образом снять, контроллер ,предположим висит, надо перезапускать, а мой способ не подходит ? Управление по сети 485 ..В станках всегда ставят контакторы, в случае аварии, задымился и тд ,тп,нажав на аварийную кнопку, снимают силовое...

Stix2x
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 18 июн 2020, 20:42

Re: В приводах серии C2000 можно ли

Сообщение Stix2x »

Снять тем, что должно было бы отключить контактор, если бы он был.

aha
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 07 июн 2015, 21:41

Re: В приводах серии C2000 можно ли

Сообщение aha »

Так и не ответили, что произойдет, если на ходу разъединить s1 scm..

Павел51
Сообщения: 535
Зарегистрирован: 27 дек 2013, 18:01

Re: В приводах серии C2000 можно ли

Сообщение Павел51 »

aha писал(а):
26 авг 2020, 12:00
Так и не ответили, что произойдет, если на ходу разъединить s1 scm.
С силовых ключей снимаются управляющие импульсы, двигатель останавливается на выбеге.

pkl
Сообщения: 1468
Зарегистрирован: 23 ноя 2010, 10:08

Re: В приводах серии C2000 можно ли

Сообщение pkl »

aha писал(а):
26 авг 2020, 10:53
Каким образом снять, контроллер ,предположим висит, надо перезапускать, а мой способ не подходит ? Управление по сети 485 ..В станках всегда ставят контакторы, в случае аварии, задымился и тд ,тп,нажав на аварийную кнопку, снимают силовое...
По хорошему аварийная кнопка должна снимать и силу со входа ПЧ. При этом самопроизвольный пуск должен быть исключен. Может ее при пожаре нажали. Непонятно все таки что вы строите.

Ответить