Преобразователь частоты серии С2000

andrei2000
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 12 окт 2020, 10:34

Re: Преобразователь частоты серии С2000

Сообщение andrei2000 »

Ааа, а в режиме запущенного ПЛК я не смогу ?
Режим то авто, но plc run...

khou
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 25 сен 2019, 16:32

Re: Преобразователь частоты серии С2000

Сообщение khou »

Попробуйте пока с остановленным. Два работающих одновременно контроллера - комбинация весьма неоднозначная.

andrei2000
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 12 окт 2020, 10:34

Re: Преобразователь частоты серии С2000

Сообщение andrei2000 »

С остановленным вроде на запуск реагирует, а градации скорости всего 15 что ли получается ?

khou
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 25 сен 2019, 16:32

Re: Преобразователь частоты серии С2000

Сообщение khou »

Если вы используете фиксированные задания, то да, это параметры 4-й группы. Если Вы хотите задавать конкретное значение частоты внешним контроллером, то аналогично выберите источник задания в параметре 00-20. В регистр 2102Н записывайте задание частоты.

andrei2000
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 12 окт 2020, 10:34

Re: Преобразователь частоты серии С2000

Сообщение andrei2000 »

Разве 2102 не только чтение ?может 2001 ?

khou
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 25 сен 2019, 16:32

Re: Преобразователь частоты серии С2000

Сообщение khou »

да, верно

andrei2000
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 12 окт 2020, 10:34

Re: Преобразователь частоты серии С2000

Сообщение andrei2000 »

Да, спасибо, запись получается, даже обычной командой модбаса
MODWR K5 H2001 обороты

Считывание , правда в режиме online mode,
Modrw k5 k3 H408 D100 k1
в D100 надеюсь увидеть содержимое параметра , а независимо от содержимого вижу к17713 ?

khou
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 25 сен 2019, 16:32

Re: Преобразователь частоты серии С2000

Сообщение khou »

Андрей, я не готов следовать за Вами по шагам... Читайте документацию, пробуйте.

andrei2000
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 12 окт 2020, 10:34

Re: Преобразователь частоты серии С2000

Сообщение andrei2000 »

Спасибо, все понятно,
Прочитал для пробы параметр
Modrd k5 h405 d700
Забыл что число прочитанное записывается в другие регистры..

Ответить