Встроенный ПЛК можно использовать для чего угодно, в пределах его возможностей, естественно.
C2000
-
- Сообщения: 955
- Зарегистрирован: 31 окт 2011, 15:18
Re: C2000
Re: C2000
я имел в виду, остаются ли в работе обычные функции частотника? всякие разные скорости, пид регулятор, и прочие штуки. или их все придется решать программой на ПЛК?
Re: C2000
Остаются.
У ПЛК приоритет на захват входов выходов. Если вы в программе их не используете, они работают как настроенно в ПЧ
Если вы в ПЛК не используете команды связанные с управлением ПЧ (список в инструкции http://www.rts.ua/catalog/delta/pdf4/cp2000_116.pdf на 440 сранице
ЧП работает как обычно. Как только используете хотя бы одну команду из списка
вам придется делать все управление ПЧ из ПЛК
Так что ПЛК можно использовать как самостоятельное устройство
Re: C2000
большое спасибо! это очень ценная информация! тут если что можно купить плату расширения входов-выходов и заниматься своими околочастотными делами!
Re: C2000
Вопрос по организации связи между ПК (VFDSoft) и ПЧ C2000.
Для организации связи между ПК и ПЧ используется интерфейс RS485 (Modbus RTU/ACII).
Значит ли это, что в случае когда ПЧ уже связан по RS485 c внешним ПЛК (Delta DVP-ES2),то организовать связь между ПЧ и ПК (VFDSoft) уже не получиться? Возможно только либо ПЧ-ПЛК либо ПЧ-ПК? Так ли это?
Для организации связи между ПК и ПЧ используется интерфейс RS485 (Modbus RTU/ACII).
Значит ли это, что в случае когда ПЧ уже связан по RS485 c внешним ПЛК (Delta DVP-ES2),то организовать связь между ПЧ и ПК (VFDSoft) уже не получиться? Возможно только либо ПЧ-ПЛК либо ПЧ-ПК? Так ли это?
Re: C2000
Да, в модбас сети только один мастер.
Re: C2000
Не совсем верно.
В ОДНОЙ сети да. А в ДВУХ сетях? Я где то в инструкциях видел описание разьема дисплея и скорости с протоколом.
Искать лень и некогда.
Так что на сегодняшний день пока будем считать что информация не подтвержденная.
Если ТС так сильно надо может попытатся найти эту информацию и проверить, заодно и с нами поделится.
Теоретически при подключенном ПЧ через RS-485 к ПЛК
Можно еще подключить VFD Soft к ПЧ используя для этого порт дисплея.
Re: C2000
Действительно, пульт связан с ПЧ по Modbus RTU, [19200, 8, N, 2]. Распиновка RJ45 пульта соответствует штатным разъемам RJ45 терминальной платы.Можно еще подключить VFD Soft к ПЧ используя для этого порт дисплея.
Можно попробовать создать соединение.
Доберусь до ПЧ - попробую. Отпишусь.
Спасибо. Пока вопросов больше нет.
Re: C2000
Спасибо, Yozik. Указал направление куда двигаться.
Попробовал подключиться к C2000 по Modbus-RTU [19200, 8, N, 2] через разъем RJ45 пульта управления.
ПЛК, подключенное через штатные разъемы Modbus-ACII работает в своей сети, ПК (VFDSoft) работает по Modbus-RTU в своей сети. Никто никому не мешает. Все хорошо подключилось.
Чтение параметров из преобразователя, запись параметров в преобразователь - работает.
Встроенный осциллограф - работает.
Монитор состояния преобразователя - работает.
Управлять приводом (преобразователь+двигатель+энкодер) пока не пробовал. Нет возможности. Не все еще смонтировано.
Но команду СТОП от VFDSoft отправил. Команда прошла и отобразилась в списке команд отправленных к преобразователю.
Будет смонтировано оборудование полностью - попробую управление по Modbus от ПК, при подключенном по Modbus ПЛК. Отпишусь.
Всем принявшим участие в диалоге - СПАСИБО.
Попробовал подключиться к C2000 по Modbus-RTU [19200, 8, N, 2] через разъем RJ45 пульта управления.
ПЛК, подключенное через штатные разъемы Modbus-ACII работает в своей сети, ПК (VFDSoft) работает по Modbus-RTU в своей сети. Никто никому не мешает. Все хорошо подключилось.
Чтение параметров из преобразователя, запись параметров в преобразователь - работает.
Встроенный осциллограф - работает.
Монитор состояния преобразователя - работает.
Управлять приводом (преобразователь+двигатель+энкодер) пока не пробовал. Нет возможности. Не все еще смонтировано.
Но команду СТОП от VFDSoft отправил. Команда прошла и отобразилась в списке команд отправленных к преобразователю.
Будет смонтировано оборудование полностью - попробую управление по Modbus от ПК, при подключенном по Modbus ПЛК. Отпишусь.
Всем принявшим участие в диалоге - СПАСИБО.