Добрый день. Интересует следующая проблема - не могу понять, как в программе встроенного в с2000 плк обратиться к предустановленной частоте из параметров группы 04-00 самого пч и имеется ли такая возможность, т.е. стоит задача прокрутить двигатель на трёхразных скоростях с выдержкой времени, сейчас задаю это в ПЛК через функции TMR и FREQ, но есть необходимость иногда менять частоты без изменения программы. Так же интересно, возможно ли менять этот параметр на панели dop107
Re: C2000
На панели точно есть возможность менять параметры ПЧ. Некоторые правда только в режиме СТОП можно менять.Zavefi писал(а): ↑23 мар 2021, 09:39Добрый день. Интересует следующая проблема - не могу понять, как в программе встроенного в с2000 плк обратиться к предустановленной частоте из параметров группы 04-00 самого пч и имеется ли такая возможность, т.е. стоит задача прокрутить двигатель на трёхразных скоростях с выдержкой времени, сейчас задаю это в ПЛК через функции TMR и FREQ, но есть необходимость иногда менять частоты без изменения программы. Так же интересно, возможно ли менять этот параметр на панели dop107
Команда WRP. Единственное ограничено число записей в память. Поэтому желательно делать запись однократно , по флагу изменения.как в программе встроенного в с2000 плк обратиться к предустановленной частоте из параметров группы 04-00 самого пч и имеется ли такая возможность,
И я думаю можно из панели обращаться к регистрам встроенного ПЛК. Сам правда не делал, так как нужды не было.
Re: C2000
Не подскажите, как найти адреса параметров для обращения с панели? (панель DOP 107WQ, ПЧ - С2000)На панели точно есть возможность менять параметры ПЧ. Некоторые правда только в режиме СТОП можно менять.
У меня тут вопрос в другом, вот есть заданный параметр 04-00, я хочу в программе ПЛК запустить двигатель именно с той частотой, которая указана в 04-01 (04-02, 04-03 и тд), а не менять параметр в самой программеКоманда WRP. Единственное ограничено число записей в память. Поэтому желательно делать запись однократно , по флагу изменения.
Re: C2000
Правильно ли я понимаю, что можно использовать команду RPR для чтения данных с регистров 04-0Х с передачей их в регистры D, а уже к ним обращаться командой FREQ в ПЛК?
Re: C2000
Да, правильно. Читать можно без ограничений. Номер параметра эт и есть адрес. Например параметр 4-00 адрес 0400 Нех
Re: C2000
Для записи доступны все регистры за исключением служебных.
Re: C2000
И два последних вопроса остались, в настройках подключения у DOPSoft нету C2000, только CP2000. Какой параметр тут правильно будет выбрать?
И можно ли в команде FREQ обратиться к параметрам ПЧ напрямую через H?
И можно ли в команде FREQ обратиться к параметрам ПЧ напрямую через H?
- Вложения
-
- изображение_2021-03-23_105209.png (43.6 КБ) 6021 просмотр
Re: C2000
Выберите Модбас и это будет универсальным решением.
Прочтите описание к команде, там все указано. Но думаю нет. Для этого придумали WRP и RPR.И можно ли в команде FREQ обратиться к параметрам ПЧ напрямую через H?
Re: C2000
Спрошу заодно. Возможно ли использовать плк параллельно со стандартными функциями (например просто следить дза работой встроенного пид) и обрабатывать мелкие задачи от внешнего оборудования. Или все команды только из встроенного плк