Добрый день. Интересует следующая проблема - не могу понять, как в программе встроенного в с2000 плк обратиться к предустановленной частоте из параметров группы 04-00 самого пч и имеется ли такая возможность, т.е. стоит задача прокрутить двигатель на трёхразных скоростях с выдержкой времени, сейчас задаю это в ПЛК через функции TMR и FREQ, но есть необходимость иногда менять частоты без изменения программы. Так же интересно, возможно ли менять этот параметр на панели dop107

pkl
Сообщения: 1468
Зарегистрирован: 23 ноя 2010, 10:08

Re: C2000

Сообщение pkl »

Zavefi писал(а):
23 мар 2021, 09:39
Добрый день. Интересует следующая проблема - не могу понять, как в программе встроенного в с2000 плк обратиться к предустановленной частоте из параметров группы 04-00 самого пч и имеется ли такая возможность, т.е. стоит задача прокрутить двигатель на трёхразных скоростях с выдержкой времени, сейчас задаю это в ПЛК через функции TMR и FREQ, но есть необходимость иногда менять частоты без изменения программы. Так же интересно, возможно ли менять этот параметр на панели dop107
На панели точно есть возможность менять параметры ПЧ. Некоторые правда только в режиме СТОП можно менять.
как в программе встроенного в с2000 плк обратиться к предустановленной частоте из параметров группы 04-00 самого пч и имеется ли такая возможность,
Команда WRP. Единственное ограничено число записей в память. Поэтому желательно делать запись однократно , по флагу изменения.
И я думаю можно из панели обращаться к регистрам встроенного ПЛК. Сам правда не делал, так как нужды не было.

Zavefi
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 23 мар 2021, 00:28

Re: C2000

Сообщение Zavefi »

На панели точно есть возможность менять параметры ПЧ. Некоторые правда только в режиме СТОП можно менять.
Не подскажите, как найти адреса параметров для обращения с панели? (панель DOP 107WQ, ПЧ - С2000)
Команда WRP. Единственное ограничено число записей в память. Поэтому желательно делать запись однократно , по флагу изменения.
У меня тут вопрос в другом, вот есть заданный параметр 04-00, я хочу в программе ПЛК запустить двигатель именно с той частотой, которая указана в 04-01 (04-02, 04-03 и тд), а не менять параметр в самой программе

Zavefi
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 23 мар 2021, 00:28

Re: C2000

Сообщение Zavefi »

Правильно ли я понимаю, что можно использовать команду RPR для чтения данных с регистров 04-0Х с передачей их в регистры D, а уже к ним обращаться командой FREQ в ПЛК?

pkl
Сообщения: 1468
Зарегистрирован: 23 ноя 2010, 10:08

Re: C2000

Сообщение pkl »

Да, правильно. Читать можно без ограничений. Номер параметра эт и есть адрес. Например параметр 4-00 адрес 0400 Нех

Zavefi
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 23 мар 2021, 00:28

Re: C2000

Сообщение Zavefi »

pkl писал(а):
23 мар 2021, 10:36
Да, правильно. Читать можно без ограничений. Номер параметра эт и есть адрес. Например параметр 4-00 адрес 0400 Нех
А регистры для записи этих данных можно брать в пределах D0-D399?

pkl
Сообщения: 1468
Зарегистрирован: 23 ноя 2010, 10:08

Re: C2000

Сообщение pkl »

Для записи доступны все регистры за исключением служебных.

Zavefi
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 23 мар 2021, 00:28

Re: C2000

Сообщение Zavefi »

И два последних вопроса остались, в настройках подключения у DOPSoft нету C2000, только CP2000. Какой параметр тут правильно будет выбрать?
И можно ли в команде FREQ обратиться к параметрам ПЧ напрямую через H?
Вложения
изображение_2021-03-23_105209.png
изображение_2021-03-23_105209.png (43.6 КБ) 6022 просмотра

pkl
Сообщения: 1468
Зарегистрирован: 23 ноя 2010, 10:08

Re: C2000

Сообщение pkl »

Выберите Модбас и это будет универсальным решением.
И можно ли в команде FREQ обратиться к параметрам ПЧ напрямую через H?
Прочтите описание к команде, там все указано. Но думаю нет. Для этого придумали WRP и RPR.

bayk
Сообщения: 887
Зарегистрирован: 30 май 2015, 21:20

Re: C2000

Сообщение bayk »

Спрошу заодно. Возможно ли использовать плк параллельно со стандартными функциями (например просто следить дза работой встроенного пид) и обрабатывать мелкие задачи от внешнего оборудования. Или все команды только из встроенного плк