Доброго времени суток, коллеги.
ЧРП управляется по сети ModBus. От него получены такие коды :
1. Код состояния драйвера 49345.
2. Код ошибки драйвера 1056.
Штудирование руководства не дало понимания причин возникновения этих сообщений. Полагаю, что это связано с превышением момента на валу, но точного ответа нет.
Можно ли получить разъяснение по указанным кодам?
Заранее благодарен за участие.
С уважением, Александр.

Олег
Сообщения: 795
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 23:06

Re: СР2000 ModBus коды драйвера 49345(состояние) и 1056(ошибка)

Сообщение Олег »

Из каких регистров частотника?
если ошибка из регистра 2100H,
High byte: Warn Code
Low Byte: Error Code
то 1056 нужно рассматривать побайтно, т.е. это 4 hex и 20 hex, т. 4 и 32 в десятичном.
4 это GFF - Замыкание на землю
32 нет в списке ошибок, т.е. что то напутано.
если ошибка существует, она будет на дисплее отображаться, и сохранится в истории аварий частотника, т.е. в архиве можно посмотреть последние ошибки.