подскажите по ПД150+СР2000

Ответить
Alexandr-+
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 02 авг 2022, 13:49

подскажите по ПД150+СР2000

Сообщение Alexandr-+ »

Стоит ПД150 -1,25+1,25КПа(Преобразователь давления измерительный ПД150-ДИВ1,25К-899-0,5-1-Р ОВЕН) в связке с СР2000 (преобразователь частоты) создающем разряжение в дымоходе (в теории). СР2000 работает по входу 4-20мА. На данный момент 4мА-мин. частото, 20мА-макс.частота.Получпется что при отсутствие разрежения 0-Па на выходе ПД150 порядка 12мА из-за чего данное значение оказывается выше уставки и ПЧ останавливает двигатель. Нужно что бы 4мА было макс а 20мА-мин. и вот как это сделать не могу понять. Может кто то подскажет.

Павел51
Сообщения: 535
Зарегистрирован: 27 дек 2013, 18:01

Re: подскажите по ПД150+СР2000

Сообщение Павел51 »

А про масштабирование аналогового входа что то слышали? вроде как в мануале на ПЧ есть.

bayk
Сообщения: 887
Зарегистрирован: 30 май 2015, 21:20

Re: подскажите по ПД150+СР2000

Сообщение bayk »

хотите- масштабируйте в частотника, хотите - в пд150 есть настройка диапазона значений, которые выдаются на аналоговый выход.

Alexandr-+
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 02 авг 2022, 13:49

Re: подскажите по ПД150+СР2000

Сообщение Alexandr-+ »

Спасибо, из головы вылетело что можно на ПД диапазон изменить.