Отображение мощности и оборотов

Ответить
service
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 20 ноя 2014, 14:24

Отображение мощности и оборотов

Сообщение service »

Добрый день!
Есть ПЧ MS300 0.75кВт. К нему подключен двигатель 220В. Читаю данные по modbus. Параметр мощность 2206Н и обороты 210СН отправляет нули. Посмотрел эти параметры на встроенном табло - тоже 0. Напряжение, частота, ток - все в порядке. Как возможно отобразить мощность, обороты (есть еще счетчик электроэнергии, на табло показывает 325.6 - как сбросить)?

service
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 20 ноя 2014, 14:24

Re: Отображение мощности и оборотов

Сообщение service »

Параметр 210F (выходная мощность) тоже 0

service
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 20 ноя 2014, 14:24

Re: Отображение мощности и оборотов

Сообщение service »

Сделал сброс через параметр 00-02. В параметрах 05-26 - 05-30 (потребляемая энергия) преобразователя отображает нули. Если в параметре 00-04 выставить 6 (Выходная мощность (P) (кВт)) - отображает на табло тоже 0. Подскажите, что можно сделать? Очень нужно!

Олег
Сообщения: 816
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 23:06

Re: Отображение мощности и оборотов

Сообщение Олег »

попробуйте инвертор в векторный режим переключить.

service
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 20 ноя 2014, 14:24

Re: Отображение мощности и оборотов

Сообщение service »

Не нахожу параметр переключения в векторный режим

service
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 20 ноя 2014, 14:24

Re: Отображение мощности и оборотов

Сообщение service »

Переключил в векторный режим. Так и осталось - мощность и потребляемая энергия по нулям

Aeroplan
Сообщения: 296
Зарегистрирован: 17 окт 2013, 11:39
Откуда: Санкт-Петербург

Re: Отображение мощности и оборотов

Сообщение Aeroplan »

А все ли характеристики двигателя введены в параметры привода? И проведена ли автонастройка?

service
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 20 ноя 2014, 14:24

Re: Отображение мощности и оборотов

Сообщение service »

Автонастройку не делал. ПЧ и двигатель достались б/у, раньше потребности в данных параметров не было. Но перед сбросом через 00-02 значений потребляемой энергии, в 05-26 - 05-30 были какие-то значения. Автонастройка не сбросит установленные ранее параметры? Какую применять? 1: Тест с вращением для асинхронного двигателя (IM)
2: Тест без вращения для асинхронного двигателя (IM)

bayk
Сообщения: 898
Зарегистрирован: 30 май 2015, 21:20

Re: Отображение мощности и оборотов

Сообщение bayk »

если есть возможность запустить отор в холостую без нагрузки, то лучше с вращением.