Поддержание уставки с помощью MS300

Ответить
service
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 20 ноя 2014, 14:24

Поддержание уставки с помощью MS300

Сообщение service »

Добрый день! Необходимо поддерживать уставку (изменяемое в процессе значение). Как это я вижу. К аналоговому входу AVI подключаю датчик 4-20мА или 0-10В, который будет сигналом обратной связи (03-00 "5"). Настраиваются коэффициенты ПИД-регулятора. Как задавать уставку(например, со встроенного пульта ПЧ)? Например, сигнал на выходе датчика 10 мА соответствует 50 измеряемым единицам, которые и нужно поддерживать и менять в случае необходимости

Павел51
Сообщения: 535
Зарегистрирован: 27 дек 2013, 18:01

Re: Поддержание уставки с помощью MS300

Сообщение Павел51 »

А в чем проблема то? Что не получается? Ну нужно поддерживать уставку, есть задание и есть обратная связь, есть ПИД, чего не хватает то?

service
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 20 ноя 2014, 14:24

Re: Поддержание уставки с помощью MS300

Сообщение service »

Нашел файл с подобным решением, только для VFD-B. Не мог разобраться с заданием уставки, масштабированием и переводом ,например, в Па или гр. С

service
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 20 ноя 2014, 14:24

Re: Поддержание уставки с помощью MS300

Сообщение service »

Возможно ли подключить датчик температуры PT100, как сигнал обратной связи для регулятора без преобразователя температуры в 4-20ма? Есть инструкция по подключению РТ100, но для защиты двигателя

bayk
Сообщения: 898
Зарегистрирован: 30 май 2015, 21:20

Re: Поддержание уставки с помощью MS300

Сообщение bayk »

service писал(а):
06 сен 2022, 14:24
Возможно ли подключить датчик температуры PT100, как сигнал обратной связи для регулятора без преобразователя температуры в 4-20ма? Есть инструкция по подключению РТ100, но для защиты двигателя
нет нельзя ПТ100, нет частотник не умеет обеспечивать безопасность по внутреннему датчику.

а по остальным моментам - просто не масштабируйте уставку. я сколько раз пробовал, чтобы на экране частотника было более или менее вменяемое число - не взлетело ни разу.

Алексей29
Сообщения: 113
Зарегистрирован: 17 дек 2020, 12:28
Откуда: Воронеж

Re: Поддержание уставки с помощью MS300

Сообщение Алексей29 »

конкретно с этими частотниками не сталкивался, но на CP2000 ПИД прекрасно работает и с масштабированием

Павел51
Сообщения: 535
Зарегистрирован: 27 дек 2013, 18:01

Re: Поддержание уставки с помощью MS300

Сообщение Павел51 »

service писал(а):
06 сен 2022, 14:24
Возможно ли подключить датчик температуры PT100, как сигнал обратной связи для регулятора без преобразователя температуры в 4-20ма? Есть инструкция по подключению РТ100, но для защиты двигателя
Без преобразователя нельзя, нет там нормирующего преобразователя-линеализатора.

service
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 20 ноя 2014, 14:24

Re: Поддержание уставки с помощью MS300

Сообщение service »

Подскажите, при остановке (плавный останов) появляется сообщение "oud". Диод stop моргает даже после полной остановки двигателя. Сбрасывается нажатием на кнопку stop. Описание из манула не наталкивает ни на какие мысли. В процессе работы этого сообщения нет

Павел51
Сообщения: 535
Зарегистрирован: 27 дек 2013, 18:01

Re: Поддержание уставки с помощью MS300

Сообщение Павел51 »

Ну это говорит о том что привод остановлен не штатно и нуждается в сбросе этого состояния.

Ответить