MS300 - счетный вход и тип датчика

Олег
Сообщения: 795
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 23:06

Re: MS300 - счетный вход и тип датчика

Сообщение Олег »

Так этот глюк только со входом MI7 или на остальных входах тоже состояние не меняется, если туда энкодер подключить, очень медленно крутить и посмотреть что в параметре 02-50?

Павел51
Сообщения: 535
Зарегистрирован: 27 дек 2013, 18:01

Re: MS300 - счетный вход и тип датчика

Сообщение Павел51 »

Aeroplan писал(а):
27 окт 2022, 11:28
Но с ваших слов, инженер должен разобраться и в моем проекте, имея на руках документацию и софт.
Где ж его взять то инженера в полях, там электрика то нормального нет.

Владимир Колчанов
Сообщения: 141
Зарегистрирован: 12 апр 2015, 10:03

Re: MS300 - счетный вход и тип датчика

Сообщение Владимир Колчанов »

Энкодер npn на выходе имеет 0V "минус". Его мы и заводим на счетный вход MI7.
Что тут можно перепутать?
Если я не ошибаюсь, энкодер с выходом NPN вроде как, только подключает выход к "0", а не выдает "0". А "0" у Вас висит в воздухе, вот и не работает ничего. Так-что это работать не будет. Вам скорее всего нужен резистор, подключенный к +24 и выходу энкодера. Тогда на нем будет либо +24, либо 0. Тогда наверно будет работать. Но нужно проверять на приводе.

Олег
Сообщения: 795
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 23:06

Re: MS300 - счетный вход и тип датчика

Сообщение Олег »

А "0" у Вас висит в воздухе
ТС упорно не хочет показывать схему подключения, мы должны сами догадаться (только частичное словесное описание)
1.PNG
1.PNG (42.48 КБ) 1407 просмотров
Ну ведь совсем не сложно, и сразу видно что и куда. И кстати, это подключение работает так, как и должно.

bayk
Сообщения: 887
Зарегистрирован: 30 май 2015, 21:20

Re: MS300 - счетный вход и тип датчика

Сообщение bayk »

Владимир Колчанов писал(а):
27 окт 2022, 16:06
Энкодер npn на выходе имеет 0V "минус". Его мы и заводим на счетный вход MI7.
Что тут можно перепутать?
Если я не ошибаюсь, энкодер с выходом NPN вроде как, только подключает выход к "0", а не выдает "0". А "0" у Вас висит в воздухе, вот и не работает ничего. Так-что это работать не будет. Вам скорее всего нужен резистор, подключенный к +24 и выходу энкодера. Тогда на нем будет либо +24, либо 0. Тогда наверно будет работать. Но нужно проверять на приводе.
Самое правильное решение. Резистора от входа к +24 10 кОм

Aeroplan
Сообщения: 289
Зарегистрирован: 17 окт 2013, 11:39
Откуда: Санкт-Петербург

Re: MS300 - счетный вход и тип датчика

Сообщение Aeroplan »

Владимир Колчанов писал(а):
27 окт 2022, 16:06
Энкодер npn на выходе имеет 0V "минус". Его мы и заводим на счетный вход MI7.
Что тут можно перепутать?
Если я не ошибаюсь, энкодер с выходом NPN вроде как, только подключает выход к "0", а не выдает "0". А "0" у Вас висит в воздухе, вот и не работает ничего. Так-что это работать не будет. Вам скорее всего нужен резистор, подключенный к +24 и выходу энкодера. Тогда на нем будет либо +24, либо 0. Тогда наверно будет работать. Но нужно проверять на приводе.
Доброго дня. Вот оно - ожидаемое объяснение. Спасибо. Эту особенность подключения внешнего источника питания я и не учел.
В следующем разе опробую, сейчас "машинка" уехала к клиенту с разделенной схемой питания.

Aeroplan
Сообщения: 289
Зарегистрирован: 17 окт 2013, 11:39
Откуда: Санкт-Петербург

Re: MS300 - счетный вход и тип датчика

Сообщение Aeroplan »

bayk писал(а):
29 окт 2022, 17:26
Владимир Колчанов писал(а):
27 окт 2022, 16:06
Энкодер npn на выходе имеет 0V "минус". Его мы и заводим на счетный вход MI7.
Что тут можно перепутать?
Если я не ошибаюсь, энкодер с выходом NPN вроде как, только подключает выход к "0", а не выдает "0". А "0" у Вас висит в воздухе, вот и не работает ничего. Так-что это работать не будет. Вам скорее всего нужен резистор, подключенный к +24 и выходу энкодера. Тогда на нем будет либо +24, либо 0. Тогда наверно будет работать. Но нужно проверять на приводе.
Самое правильное решение. Резистора от входа к +24 10 кОм
Спасибо, принято.

Aeroplan
Сообщения: 289
Зарегистрирован: 17 окт 2013, 11:39
Откуда: Санкт-Петербург

Re: MS300 - счетный вход и тип датчика

Сообщение Aeroplan »

Олег писал(а):
27 окт 2022, 11:55
Так этот глюк только со входом MI7 или на остальных входах тоже состояние не меняется, если туда энкодер подключить, очень медленно крутить и посмотреть что в параметре 02-50?
В связи с тем, что счетный вход только MI7 - к другим входам я подключать энкодер не думал даже. Поэтому... Выше уже объяснили возможную причину.

Сержант711
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 27 июл 2023, 17:53

Re: MS300 - счетный вход и тип датчика

Сообщение Сержант711 »

Тоже столкнулся с такой ситуацией - контроллер имеет транзисторные выходы с открытым коллектором (DVP12SE11T) . Соединяю с приводом MS300 (VFD4A8MS21AFSAA). И - такая же ситуация - привод не понимает команд контроллера. Хотя , если имитирую сигналы обычной перемычкой, то привод чётко работает.
Какое же решение - подвесить резисторы по 10 кОм на каждый провод управления? Попробую - отпишусь

pkl
Сообщения: 1468
Зарегистрирован: 23 ноя 2010, 10:08

Re: MS300 - счетный вход и тип датчика

Сообщение pkl »

Схему подключения нарисуйте и покажите. Может питания выходов у вас нет, или еще чего. Экстрасенсы в отпуске.

Ответить