MS300 - счетный вход и тип датчика
Re: MS300 - счетный вход и тип датчика
Так этот глюк только со входом MI7 или на остальных входах тоже состояние не меняется, если туда энкодер подключить, очень медленно крутить и посмотреть что в параметре 02-50?
-
- Сообщения: 141
- Зарегистрирован: 12 апр 2015, 10:03
Re: MS300 - счетный вход и тип датчика
Если я не ошибаюсь, энкодер с выходом NPN вроде как, только подключает выход к "0", а не выдает "0". А "0" у Вас висит в воздухе, вот и не работает ничего. Так-что это работать не будет. Вам скорее всего нужен резистор, подключенный к +24 и выходу энкодера. Тогда на нем будет либо +24, либо 0. Тогда наверно будет работать. Но нужно проверять на приводе.Энкодер npn на выходе имеет 0V "минус". Его мы и заводим на счетный вход MI7.
Что тут можно перепутать?
Re: MS300 - счетный вход и тип датчика
ТС упорно не хочет показывать схему подключения, мы должны сами догадаться (только частичное словесное описание) Ну ведь совсем не сложно, и сразу видно что и куда. И кстати, это подключение работает так, как и должно.А "0" у Вас висит в воздухе
Re: MS300 - счетный вход и тип датчика
Самое правильное решение. Резистора от входа к +24 10 кОмВладимир Колчанов писал(а): ↑27 окт 2022, 16:06Если я не ошибаюсь, энкодер с выходом NPN вроде как, только подключает выход к "0", а не выдает "0". А "0" у Вас висит в воздухе, вот и не работает ничего. Так-что это работать не будет. Вам скорее всего нужен резистор, подключенный к +24 и выходу энкодера. Тогда на нем будет либо +24, либо 0. Тогда наверно будет работать. Но нужно проверять на приводе.Энкодер npn на выходе имеет 0V "минус". Его мы и заводим на счетный вход MI7.
Что тут можно перепутать?
Re: MS300 - счетный вход и тип датчика
Доброго дня. Вот оно - ожидаемое объяснение. Спасибо. Эту особенность подключения внешнего источника питания я и не учел.Владимир Колчанов писал(а): ↑27 окт 2022, 16:06Если я не ошибаюсь, энкодер с выходом NPN вроде как, только подключает выход к "0", а не выдает "0". А "0" у Вас висит в воздухе, вот и не работает ничего. Так-что это работать не будет. Вам скорее всего нужен резистор, подключенный к +24 и выходу энкодера. Тогда на нем будет либо +24, либо 0. Тогда наверно будет работать. Но нужно проверять на приводе.Энкодер npn на выходе имеет 0V "минус". Его мы и заводим на счетный вход MI7.
Что тут можно перепутать?
В следующем разе опробую, сейчас "машинка" уехала к клиенту с разделенной схемой питания.
Re: MS300 - счетный вход и тип датчика
Спасибо, принято.bayk писал(а): ↑29 окт 2022, 17:26Самое правильное решение. Резистора от входа к +24 10 кОмВладимир Колчанов писал(а): ↑27 окт 2022, 16:06Если я не ошибаюсь, энкодер с выходом NPN вроде как, только подключает выход к "0", а не выдает "0". А "0" у Вас висит в воздухе, вот и не работает ничего. Так-что это работать не будет. Вам скорее всего нужен резистор, подключенный к +24 и выходу энкодера. Тогда на нем будет либо +24, либо 0. Тогда наверно будет работать. Но нужно проверять на приводе.Энкодер npn на выходе имеет 0V "минус". Его мы и заводим на счетный вход MI7.
Что тут можно перепутать?
Re: MS300 - счетный вход и тип датчика
В связи с тем, что счетный вход только MI7 - к другим входам я подключать энкодер не думал даже. Поэтому... Выше уже объяснили возможную причину.
-
- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 27 июл 2023, 17:53
Re: MS300 - счетный вход и тип датчика
Тоже столкнулся с такой ситуацией - контроллер имеет транзисторные выходы с открытым коллектором (DVP12SE11T) . Соединяю с приводом MS300 (VFD4A8MS21AFSAA). И - такая же ситуация - привод не понимает команд контроллера. Хотя , если имитирую сигналы обычной перемычкой, то привод чётко работает.
Какое же решение - подвесить резисторы по 10 кОм на каждый провод управления? Попробую - отпишусь
Какое же решение - подвесить резисторы по 10 кОм на каждый провод управления? Попробую - отпишусь
Re: MS300 - счетный вход и тип датчика
Схему подключения нарисуйте и покажите. Может питания выходов у вас нет, или еще чего. Экстрасенсы в отпуске.