Задание частоты CP2000 через ПЛК Овен 210
Задание частоты CP2000 через ПЛК Овен 210
Здравствуйте. Необходимо задавать частоту через ПЛК 210 Частотник СР2000 через Modbus RTU. Почитал, что нужно использовать регистр 2001h (он же 8193 в десятич.) Но не понимаю как указать конкретный регистр в контроллере? Может быть у кого-то был опыт, или есть пример проекта на таком контроллере?
Re: Задание частоты CP2000 через ПЛК Овен 210
А про передачу данных что то слышали?
Re: Задание частоты CP2000 через ПЛК Овен 210
Слышал. Только Ваш вопрос мне ничем помочь не может)
Re: Задание частоты CP2000 через ПЛК Овен 210
Так и указывайте.Но не понимаю как указать конкретный регистр в контроллере?
У вашего контроллера коммуникационные инструкции есть? Как правило в инструкциях указывается адрес опрашиваемого слейва, код команды опроса, начальный адрес и количество опрашиваемых ( записываемых ) регистров. Изучите эти команды и вопросы отпадут сами собой. Кроме того на сайте Овен много обучающих видео.
Re: Задание частоты CP2000 через ПЛК Овен 210
Я уже разобрался, спасибо. На сайте Овен много инструкций и видео, это правда, только делать там надо совершенно по-другому, в данной ситуации и подключении