VFD-E релейный выход.

Сообщение Stix2x »

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность включать релейный выход ПЧ по сети модбас не зависимо от состояния ПЧ. То есть писать в какой-то видимо регистр, который будет включать выход.
Заранее спасибо.

ivan bratanov
Сообщения: 187
Зарегистрирован: 31 авг 2019, 13:12

Re: VFD-E релейный выход.

Сообщение ivan bratanov »

Я думаю, что нет такого варианта. Это реле предназначено для активации состоянием инвертора, установленным в параметре 03-00. Он не предназначен для включения и выключения по желанию. В адресах управления Modbus такой опции тоже нет.

Олег
Сообщения: 816
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 23:06

Re: VFD-E релейный выход.

Сообщение Олег »

В частотнике PLC есть, который этим выходом может рулить (Y0).

ivan bratanov
Сообщения: 187
Зарегистрирован: 31 авг 2019, 13:12

Re: VFD-E релейный выход.

Сообщение ivan bratanov »

….который этим выходом может рулить (Y0).
Спасибо, дорогой Олег! Я этого не знал!

tvent
Сообщения: 1023
Зарегистрирован: 11 янв 2011, 17:02

Re: VFD-E релейный выход.

Сообщение tvent »

1. В параметре 03.00 задать 8
2. В регистр 2002H ПЧ записать через модбас значение 0001H.
3. На дисплее ПЧ загорится EF (внешняя авария). ПЧ перейдет в останов.
4. Замкнутся контакты RA-RC.
Важно. Регистр 2002H доступен для записи независимо от значения параметра 02.01