Добрый день. Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность включать релейный выход ПЧ по сети модбас не зависимо от состояния ПЧ. То есть писать в какой-то видимо регистр, который будет включать выход.
Заранее спасибо.
VFD-E релейный выход.
-
- Сообщения: 187
- Зарегистрирован: 31 авг 2019, 13:12
Re: VFD-E релейный выход.
Я думаю, что нет такого варианта. Это реле предназначено для активации состоянием инвертора, установленным в параметре 03-00. Он не предназначен для включения и выключения по желанию. В адресах управления Modbus такой опции тоже нет.
Re: VFD-E релейный выход.
В частотнике PLC есть, который этим выходом может рулить (Y0).
-
- Сообщения: 187
- Зарегистрирован: 31 авг 2019, 13:12
Re: VFD-E релейный выход.
Спасибо, дорогой Олег! Я этого не знал!….который этим выходом может рулить (Y0).
Re: VFD-E релейный выход.
1. В параметре 03.00 задать 8
2. В регистр 2002H ПЧ записать через модбас значение 0001H.
3. На дисплее ПЧ загорится EF (внешняя авария). ПЧ перейдет в останов.
4. Замкнутся контакты RA-RC.
Важно. Регистр 2002H доступен для записи независимо от значения параметра 02.01