Дело в том, что все работало... Потом после некоторого простоя около двух недель, включения, не работало. сбросил к заводским, но ничего не меняется. Если аналог подключить, то он работает прекрасно. Да и работало как я помню (но могу ошибаться) с параметром 1-00=0102 (открытый коллектор). Так же и переключения по DI7 проходили от платы МВ-1 с сигнала Enable по оси C.Олег писал(а): ↑08 дек 2022, 09:53действительно 5 вольт, но Line driver. т.е. не факт, что будет работать от неизвестной платы.при подаче сигнала на /SIGN SIGN PULSE /PULSE
DI6 и DI7 по умолчанию ограничение вращения вперёд и назад, т.е. для концевиков на механизме что бы этот механизм за свои пределы не укатил. Если сюда что то не подать, или не перевернуть сигнал в настройках входов, то привод никуда не поедет.
Все DI на 24 вольта
Подключитесь к приводу через ASDA SOFT V5, проще настроить будет и посмотреть чего ему не хватает для работы.
Неужели что-то с разъемами? Почему параметр 4-07=40 как это перевести ? какие входы это включены ?