Уважаемые, кто-нибудь работал с ПЛК DVP-20SX2? Вопрос в следующем, как обращаться к встроенным в него ЦАП и АЦП. Т.е. в инструкциях FROM/TO ставить коммуникационные номера 0 и 1 соответственно?

pkl
Сообщения: 1066
Зарегистрирован: 23 ноя 2010, 10:08

Re: ПЛК DVP-20SX2

Сообщение pkl »

Обращаться к словам в области D. Смотри в инструкции http://deltronics.ru/images/manual/DVP- ... rogram.pdf

цитата" Function Group Analog Function
Number D1062, D1110~D1113, D1116~D1118
Contents:
1. The function is for EX2/SX2 Only
2. Resolution of AD (analog input) channels: 12 bits.
Voltage: -10V~10V Value: -2000~2000.
Current: -20mA~20mA Value: -2000~2000
Current: 4mA~20mA Value: 0~2000
3. Resolution of DA (analog output) channels: 12 bits
Voltage: -10V~10V Value: -2000~2000
Current: 0~20mA Value: 0~4000
Current: 4mA~20mA Value: 0~2000
4. D1118: EX2/SX2 sampling time of analog/digital converstion. Default: 2. Unit: 1ms. If D1118 ≤
2, it will be regarded as 2ms.
5. Default of average times in analog input channels: (K2). If set value = K1, PLC takes the
present value.
Device Function
D1062 Average times of EX2/SX2 analog input channels (CH0~CH3): 1~20, Default = K2
D1110 Average value of EX2/SX2 analog input channel 0 (AD 0)
D1111 Average value of EX2/SX2 analog input channel 1 (AD 1)
D1112 Average value of EX2/SX2 analog input channel 2 (AD 2)
D1113 Average value of EX2/SX2 analog input channel 3 (AD 3)
EX2/SX2 analog mode selection (0: Voltage / 1: Current) bit0~bit3 sets AD0~AD3, bit4~bit5 sets DA0~DA1
D1115 bit8~bit13 : range of current bit8~bit11 sets AD0~AD3 (0: -20mA~20mA, 1: 4~20mA) Bit12~bit13 sets DA0~DA1 (0: 0~20mA, 1: 4~20mA)
D1116 Output value of analog output channel 0 (DA 0)
D1117 Output value of analog output channel 1 (DA 1)
D1118 For EX2/SX2 series, sampling time of analog/digital conversion. Sampling time will be regarded as 2ms If D1118≦2. "

Android
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 17 сен 2012, 12:16

Re: ПЛК DVP-20SX2

Сообщение Android »

Спасибо!!! Буду разбираться. Кстати, ПИД регулятор на VFD настроил. :D

Грабовский
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 13 май 2017, 17:56

Re: ПЛК DVP-20SX2

Сообщение Грабовский »

Добрый день

Кто-нибудь знает какие клеммные разъемы установлены на этих ПЛК.
Делал замеры получается шаг 3,4. Но таких в природе нет.
Есть только с шагом 3,5 или 3,81.

Примерить нечего, в холостую покупать тоже не очень.

bayk
Сообщения: 422
Зарегистрирован: 30 май 2015, 21:20

Re: ПЛК DVP-20SX2

Сообщение bayk »

Туда подходят разъемы от старых версий БСУ и их датчиков. Можете позвонить в техподдержку цит-плюс и спросить что это за разъем. Люди нормальные, думаю подскажут. Скажите что потеряли. Ключевое слово говорите, что версии старые(мыльницы) я сам обжогся. Думал все намерил и правильно заказал а в итоге профукал 900 рублей на алике.
Я уже думал туда сам звонить, но нашел на дружественном предприятии гору дохлых этих датчиков и в запас себе надергал. Правда они там короткие по 3-4 клеммы, но мне сойдет.

Ответить