Модуль Dvp 04Da-s2
Всем здравствуйте. Может кто-нибудь подсказать почему на модуль аналогового вывода не выходит значение которое я записываю с контроллера через мастер по работе с модулями расширения. Аналоговый модуль 1 и 5 модулей с релейными входами выходами. При записи значения 2000 в канал скажем 1 показания мультиметра не меняются настроен канал на 4-20 мА Показывает ноль.
Re: Модуль Dvp 04Da-s2
Тут нет экстрасенсов.
Что и куда вы пишите, кроме вас никто не знает.
Что и куда вы пишите, кроме вас никто не знает.
-
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 16 мар 2023, 19:32
Re: Модуль Dvp 04Da-s2
Фрагмент программы
- Вложения
-
- Скриншот 16-03-2023 225131.jpg (81.18 КБ) 174 просмотра
Re: Модуль Dvp 04Da-s2
А модуль-то определяется?
По фен-шую сначала ждем определения модуля, потом с ним работаем.
Как вариант инструкцией FROM читаем из #0 код модуля, если считался верно (для DVP04DA-S2 это 16#0091), то уже пишем в него.
Внешнее питание модуля подключено?
Ошибки в регистре #30 модуля есть?
По фен-шую сначала ждем определения модуля, потом с ним работаем.
Как вариант инструкцией FROM читаем из #0 код модуля, если считался верно (для DVP04DA-S2 это 16#0091), то уже пишем в него.
Внешнее питание модуля подключено?
Ошибки в регистре #30 модуля есть?
-
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 16 мар 2023, 19:32
Re: Модуль Dvp 04Da-s2
Походу неправильно определяется...
- Вложения
-
- Скриншот 17-03-2023 074749.jpg (28.3 КБ) 149 просмотров
Re: Модуль Dvp 04Da-s2
Правильно, у вас в онлайне десятичное отображение
Проверьте, правильно ли записались параметры в #1
Проверьте, правильно ли записались параметры в #1
-
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 16 мар 2023, 19:32
Re: Модуль Dvp 04Da-s2
не совсем понимаю как пользоваться таблицей из манула чтобы определить правильность записанных параметров
- Вложения
-
- Скриншот 17-03-2023 080608.jpg (15.92 КБ) 144 просмотра
Re: Модуль Dvp 04Da-s2
Используйте калькулятор из виндовс
- Вложения
-
- Screenshot 2023-03-17 100937.png (13.93 КБ) 143 просмотра
-
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 16 мар 2023, 19:32
Re: Модуль Dvp 04Da-s2
Если я настраиваю каналы на работу 0-10В то все работает отлично. А если 4-20мА то тестер показывает 0. Как правильно измерить мультиметром выходной сигнал 4-20мА?
Re: Модуль Dvp 04Da-s2
Нагружаете выход на резистор 500 Ом. Измеряете напряжение на резисторе 2-10В.