DVP-14SS2 и PLSR функция
Re: DVP-14SS2 и PLSR функция
Повторю, для Вас в API199 нет необходимости, т.к. частота задания S1 для API-198 может быть изменена во время исполнения инструкции. После изменения значения параметра S1 выходная частота начнёт изменяться в соответствии с заданной интенсивностью (рампой) в двух регистрах S3.
Если S2=0, то импульсы генерируются непрерывно.
S2 во время исполнения API198 изменять нельзя.
Если S2=0, то импульсы генерируются непрерывно.
S2 во время исполнения API198 изменять нельзя.
__________________________
Помощь - понятие растяжимое, всяк трактует его в меру своего эгоизма...
Помощь - понятие растяжимое, всяк трактует его в меру своего эгоизма...
Re: DVP-14SS2 и PLSR функция
Ryzhij Большое спасибо.. буду дальше разбираться
Re: DVP-14SS2 и PLSR функция
Есть задача управлять шаговиком с разгоном/торможением как у PLSR, но с неограниченным количеством оборотов как у PLSY (S2=0). Есть такая функция или как это реализовать?
Re: DVP-14SS2 и PLSR функция
Используйте изменение S1 во время выполнения PLSY по нужному вам закону, например используя инструкцию RAMP.
Re: DVP-14SS2 и PLSR функция
В смысле нажал на кнопку едет, отпустил кнопку, плавная остановка?
Включите движение подходящей для вас функцией (DPLSR например), по отжатию кнопки включите M1108 (рампа в D1348), после окончания вывода импульсов, сбросьте этот бит и M1538, и отключите выполнение свыбранной функции движения . (как то через жопу такое простое действие, есть проще???)
Экспериментировать нужно, по инструкции фиг поймёшь как авторы управление осями реализовали.
Включите движение подходящей для вас функцией (DPLSR например), по отжатию кнопки включите M1108 (рампа в D1348), после окончания вывода импульсов, сбросьте этот бит и M1538, и отключите выполнение свыбранной функции движения . (как то через жопу такое простое действие, есть проще???)
Экспериментировать нужно, по инструкции фиг поймёшь как авторы управление осями реализовали.
Re: DVP-14SS2 и PLSR функция
Значит всё-таки простых решений нет)
Понял. Спасибо. Буду экспериментировать.
Может кто в мануалах подобный пример видел?
Олег, да, кнопку нажал - плавный старт, отпустил кнопку - плавный останов. А пока кнопка нажата движок крутит с постоянной скоростью.
Понял. Спасибо. Буду экспериментировать.
Может кто в мануалах подобный пример видел?
Олег, да, кнопку нажал - плавный старт, отпустил кнопку - плавный останов. А пока кнопка нажата движок крутит с постоянной скоростью.
Re: DVP-14SS2 и PLSR функция
Проще чем plsy + ramp уже некуда. PKL дело говорит! я сам так не раз делал.
Re: DVP-14SS2 и PLSR функция
DVSPO интересная функция.
Включил, плавно разогналось. Перед отключением задать нулевую скорость.
S тут два слова подряд, в одном задаётся интервал изменения частоты, в другом на сколько изменить за интервал.
Включил, плавно разогналось. Перед отключением задать нулевую скорость.
S тут два слова подряд, в одном задаётся интервал изменения частоты, в другом на сколько изменить за интервал.
- Вложения
-
- 1.PNG (16.07 КБ) 4663 просмотра
Re: DVP-14SS2 и PLSR функция
Теги с кириллицей проблем не доставляют?
Re: DVP-14SS2 и PLSR функция
Да нет проблем, так же и у Омрона, Сименса (TIA Portal), Мицубиши.
Проблему доставляет то что софт Дельты не дружит с системными разделителями, из-за этого гемор при импорте/экспорте в эксель.
Проблему доставляет то что софт Дельты не дружит с системными разделителями, из-за этого гемор при импорте/экспорте в эксель.