DVPSCM12-SL и SV2
DVPSCM12-SL и SV2
к контроллеру SV2 собираюсь подключить кучу приборов и модулей, панель с разными протоколами (в основном модбас). Не хватает портов RS485. думаю присовокупить DVPSCM12-SL (2 СОМ порта) к контроллеру. Вопрос - будет ли работать порт СОМ2 в самом контроллере ?
Re: DVPSCM12-SL и SV2
А с чего бы ему отказать?
__________________________
Помощь - понятие растяжимое, всяк трактует его в меру своего эгоизма...
Помощь - понятие растяжимое, всяк трактует его в меру своего эгоизма...
Re: DVPSCM12-SL и SV2
вот спасибо ! не находил такой картинки. А как он и они (в модуле) будут определяться в WPLSoft ? я так понимаю, что должны быть какие-то регистры для такого модуля (типа D1111), откуда и куда писать данные, а родной порт СОМ2 так и будет конфигурироваться D1120 ?
Re: DVPSCM12-SL и SV2
С родным портом ЦПУ как работали, так и будете, а для конфигурации модуля скачайте и изучите мануалы, ну и DCISoft, частью которого является SCMSoft, если надо.
http://kipservis.ru/delta/expansion_mod ... m12-sl.htm
http://www.deltaww.com/filecenter/Produ ... 120920.pdf
http://www.deltaww.com/filecenter/Produ ... 140702.pdf
http://www.deltaww.com/filecenter/Produ ... 160608.zip
http://www.deltaww.com/filecenter/Produ ... 160725.zip
http://kipservis.ru/delta/expansion_mod ... m12-sl.htm
http://www.deltaww.com/filecenter/Produ ... 120920.pdf
http://www.deltaww.com/filecenter/Produ ... 140702.pdf
http://www.deltaww.com/filecenter/Produ ... 160608.zip
http://www.deltaww.com/filecenter/Produ ... 160725.zip
__________________________
Помощь - понятие растяжимое, всяк трактует его в меру своего эгоизма...
Помощь - понятие растяжимое, всяк трактует его в меру своего эгоизма...
Re: DVPSCM12-SL и SV2
спасибо ! буду читать ! наверное с этого и надо было начинать
-
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 13 май 2017, 17:56
Re: DVPSCM12-SL и SV2
Разобрался, как работать со slave устройствами, однако нигде не нашел точного разъяснения,
как при такой конфигурации (как на картинке выше) происходит работа с панелью.
У меня структура как раз такая, только оборудования еще нет.
Подскажите, кто пробовал.
как при такой конфигурации (как на картинке выше) происходит работа с панелью.
У меня структура как раз такая, только оборудования еще нет.
Подскажите, кто пробовал.
Re: DVPSCM12-SL и SV2
Под панель разрабатывается проект визуализации (прикладное ПО), в котором панель обычно назначают мастером в своей сети.
__________________________
Помощь - понятие растяжимое, всяк трактует его в меру своего эгоизма...
Помощь - понятие растяжимое, всяк трактует его в меру своего эгоизма...
-
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 13 май 2017, 17:56
Re: DVPSCM12-SL и SV2
Это мне понятно. Мне не понятно как взаимодействует панель с программой в ПЛК через коммуникационный процессор.Ryzhij писал(а):Под панель разрабатывается проект визуализации (прикладное ПО), в котором панель обычно назначают мастером в своей сети.
Как она взаимодействует с программой в ПЛК без коммуникационного процессора мне так же понятно.
Т.е. какие адреса для элементов проекта панели нужно указывать при работе через коммуникационный процессор.
- Вложения
-
- Установлен адрес при работе без коммуникационного процессора
- address.GIF (19.63 КБ) 5225 просмотров
Re: DVPSCM12-SL и SV2
Раздел 7 мануала http://www.delta.com.tw/product/em/cont ... 111020.pdfГрабовский писал(а): Мне не понятно как взаимодействует панель с программой в ПЛК через коммуникационный процессор.
Т.е. какие адреса для элементов проекта панели нужно указывать при работе через коммуникационный процессор.
Насколько понял, через регистры MPU (ком. процессора)
-
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 13 май 2017, 17:56
Re: DVPSCM12-SL и SV2
Это я читал.
Видимо действительно коммуникационный процессор через свой СОМ1 просто транслирует запросы от мастера (панели)
к подчиненному (ПЛК).
А СОМ2 можно настроить как мастер и только.
В принципе логично.
Надо пробовать, аппаратура придет - будет ясно. О результатах отпишусь.
Спасибо.
Видимо действительно коммуникационный процессор через свой СОМ1 просто транслирует запросы от мастера (панели)
к подчиненному (ПЛК).
А СОМ2 можно настроить как мастер и только.
В принципе логично.
Надо пробовать, аппаратура придет - будет ясно. О результатах отпишусь.
Спасибо.