Связать DVP14ss2 c Овен ТРМ202

Сообщение Xenonci »

Не могу настроить протокол обмена 9600,8,n,1 в ss2 для связи с овен трм202 по rs485 (com2).
Автодетект дает странные данные не соотв. руководству:
Записываю в D1120 81H получается 9600,8,е,1
82Н - 9600,7,е,1
83Н - 9600,8,е,1
84Н -9600,7,е,1
....
88Н -9600,8,е,1
Пробовал режимы и RTU и ASCII (не обращайте внимание на комментарии).
Только Сом1 (RS232) удалось перевести в 9600,8,n,1 записав 81Н.

Питание контроллера при смене отключал, порты передергивал.
В чем моя ошибка, коллеги, подскажите?
Вложения
Screenshot_1.png
Screenshot_1.png (21.51 КБ) 1418 просмотров

Xenonci
Сообщения: 139
Зарегистрирован: 28 июн 2013, 21:02
Откуда: Липецк

Re: Связать DVP14ss2 c Овен ТРМ202

Сообщение Xenonci »

Вопрос снят - после 17-00 все заработало, причем и MODRW и PLC-Link :D

sibiryak57
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 15 фев 2023, 12:48

Re: Связать DVP14ss2 c Овен ТРМ202

Сообщение sibiryak57 »

Всем доброго времени суток. Можно тему снова поднять? Пытаюсь связать трм101 и dvp32es2, не получается. Можно узнать как проблему эту решили? Какие параметры связи используют в трм-ах, в настройках прибора можно только увидеть адрес, скорость и задержку при ответе? На плк индикатор СОМ2 моргает, на трм-е индикация RS молчит.

bayk
Сообщения: 887
Зарегистрирован: 30 май 2015, 21:20

Re: Связать DVP14ss2 c Овен ТРМ202

Сообщение bayk »

Почитайте инструкции к трм101. Поддерживает ли он модбас рту? Или только овен?
Не забывайте что у овена по умолчанию 16 адрес. А еще часто настройки связи в прибор у овена применяются только после перезагрузки питания.

sibiryak57
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 15 фев 2023, 12:48

Re: Связать DVP14ss2 c Овен ТРМ202

Сообщение sibiryak57 »

нашел инфу по трм101. Да, вы правы, 485-й там только для работы по протоколу овен и ни слова про модбас. Мля, ну как так, прибор за 15к рублей с таким ограничением? Хотим модернизировать установку на заводе, думал сэкономить предприятию деньжат, воткнув его в работу, т.к. трм-ка была уже в налии. Но не тут-то было.

bayk
Сообщения: 887
Зарегистрирован: 30 май 2015, 21:20

Re: Связать DVP14ss2 c Овен ТРМ202

Сообщение bayk »

Ну если вы отчаянный тип, то можете написать сами протокол обмена, но просто время программиста стоит неимоверно дороже этой железки. Купите лучше Хтрм1.У2.ХХ.Rs в нужном корпусе. Там уже норм модбас.
А цена у 101 дикая, потому что он уже из ископаемых компонентов собирается и доживает свой производственный век. ему вот вот на покой.

МаксимБрянск
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 24 май 2023, 11:43

Re: Связать DVP14ss2 c Овен ТРМ202

Сообщение МаксимБрянск »

добрый день, подскажите на станке стоит плк и DVP вечером всё работало а утром выдал ошибку (System error name-cv120) а ниже
reset и Full reset, при нажатии на reset просит пароль который никто незнает что делать?

bayk
Сообщения: 887
Зарегистрирован: 30 май 2015, 21:20

Re: Связать DVP14ss2 c Овен ТРМ202

Сообщение bayk »

Не пишите во все темы куда придется.

Ответить