Восстановить настройки Modbus в модуле расширения DVP04DA-S

evgenygaudi
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 31 мар 2019, 08:43

Восстановить настройки Modbus в модуле расширения DVP04DA-S

Сообщение evgenygaudi »

Купил модуль аналогового вывода, который, как оказалоось, не совместим с моим DVP32EH00MT. Это был DVP04DA-S. Поэтому я принял решение управлять модулем через Modbus. Попытался изменить настройки Modbus и записал в CR # 32 (адрес Modbus H4052) номер H8120, который, по моему мнению, должен означать RTU, 8, E, 1, 115200b/s. Но после этого я вообще потерял связь с ним. Пробовал автоматический поиск через COMMGR, но бесполезно. Помогите восстановить настройки.

bayk
Сообщения: 887
Зарегистрирован: 30 май 2015, 21:20

Re: Восстановить настройки Modbus в модуле расширения DVP04D

Сообщение bayk »

К сожалению без подключения к совместимому по разъёму контроллеру (ss, sa и ТД.) Никак. Только через такие контроллеры можно по внутренней шине прописать нужные регистры.

Олег
Сообщения: 795
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 23:06

Re: Восстановить настройки Modbus в модуле расширения DVP04D

Сообщение Олег »

Просканируйте порт с разными настройками через WPLSoft.
1.PNG
1.PNG (41.26 КБ) 6475 просмотров

evgenygaudi
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 31 мар 2019, 08:43

Re: Восстановить настройки Modbus в модуле расширения DVP04D

Сообщение evgenygaudi »

bayk писал(а):К сожалению без подключения к совместимому по разъёму контроллеру (ss, sa и ТД.) Никак. Только через такие контроллеры можно по внутренней шине прописать нужные регистры.
Наверное, это хорошее решение. Спасибо!

evgenygaudi
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 31 мар 2019, 08:43

Re: Восстановить настройки Modbus в модуле расширения DVP04D

Сообщение evgenygaudi »

Олег писал(а):Просканируйте порт с разными настройками через WPLSoft.
1.PNG
Я пробовал через этот же плагин, только встроенный в ISPsoft. Нет результата.

pasil@mail.ru
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 09 апр 2021, 18:32

Re: Восстановить настройки Modbus в модуле расширения DVP04DA-S

Сообщение pasil@mail.ru »

Подскажите проблема решилась? У меня такая же проблема с 06ad

bayk
Сообщения: 887
Зарегистрирован: 30 май 2015, 21:20

Re: Восстановить настройки Modbus в модуле расширения DVP04DA-S

Сообщение bayk »

Я уже не раз так делал. Зачем вам какие-то мастера? Ручками создайте команду to. И пропишите всё что нужно в Модуль расширения.

and909
Сообщения: 858
Зарегистрирован: 28 май 2013, 13:20

Re: Восстановить настройки Modbus в модуле расширения DVP04DA-S

Сообщение and909 »

bayk писал(а):
12 апр 2021, 22:44
Ручками создайте команду to. И пропишите всё что нужно в Модуль расширения.
Так у него ПЛК не той системы)

Владимир Колчанов
Сообщения: 141
Зарегистрирован: 12 апр 2015, 10:03

Re: Восстановить настройки Modbus в модуле расширения DVP04DA-S

Сообщение Владимир Колчанов »

В зависимости от прошивки, начиная с v4.11, настройки связи разные. У Вас какая прошивка на модуле?

bayk
Сообщения: 887
Зарегистрирован: 30 май 2015, 21:20

Re: Восстановить настройки Modbus в модуле расширения DVP04DA-S

Сообщение bayk »

Не понял, а можно поподробнее? У меня если неудачно прописаььнастройки модбаса, то я подключаю модуль к правой шине и заново прописываю нормальные рабочие настройки связи, или я чего-то не понял?

Ответить