ПЛК DVP-14SS2 и два модуля 16SP и 08SN.
ISPsoft через Connected Information видит ПЛК и не видит модулей.
Возможно они зажаренные, как их проверить или опросить, диод питания светятся.
Модули I/O как их проверить?
Re: Модули I/O как их проверить?
Тестовая программа с использованием входов и выходов блоков. Онлайн отладка с подачей на входы дискретных сигналов и контроль срабатывания входов. Включение выходов и физический контроль их включения ( лампа , реле и т.д)
Re: Модули I/O как их проверить?
Прямое обращение к порту
LD M0 (в отладчике взвожу в TRUE)
SET Y5 (Порт на ПЛК открывается)
SET Y10 (порт на модуле не открывается)
LD M0 (в отладчике взвожу в TRUE)
SET Y5 (Порт на ПЛК открывается)
SET Y10 (порт на модуле не открывается)
Re: Модули I/O как их проверить?
Нашёл ошибку почему то с Y31 начинается доп модуль. Это можно где то в описании найти ??
Re: Модули I/O как их проверить?
Пункт 3.4 Порядок присвоения номеров IO... Спасибо увидел.
Странно, что модули сами не определяются.
Странно, что модули сами не определяются.
Re: Модули I/O как их проверить?
Очень даже определяются. В спец регистре (не помню каком) есть количество подключенных модулей.
Re: Модули I/O как их проверить?
но не их тип. И у ТС проблемы не с количеством, а с их адресацией.bayk писал(а):Очень даже определяются. В спец регистре (не помню каком) есть количество подключенных модулей.