Хочу лишь добавить, что DirectLink USB прекрасно работает на системой DVP60EC00R3 <-> DOP-107BV, связаны через RS-232. Я подключаю ноутбук к ПЛК через USB на панели. Связь идеальная, и я могу download и upload к/от ПЛК и выполнить online-edit. Софтуер WPLSoft.Я выяснил опытным путем что директлинк работает только на slim серии (ss,sa,sv) всё что в других корпусах не работает, или работает криво.
Параллельная связь PLC DVP-SV2 с PC и HMI - РЕШЕНО.
-
- Сообщения: 181
- Зарегистрирован: 31 авг 2019, 13:12
Re: Параллельная связь PLC DVP-SV2 с PC и HMI.
Re: Параллельная связь PLC DVP-SV2 с PC и HMI - РЕШЕНО.
это радует, а у меня на es и EX так и не взлетело. какой-то там косяк5 все равно есть. я пробовал и через dopB и через Dop-100
-
- Сообщения: 181
- Зарегистрирован: 31 авг 2019, 13:12
Re: Параллельная связь PLC DVP-SV2 с PC и HMI - РЕШЕНО.
Здравствуйте, очевидно что эта проблема (DirectLinkUSB) не так легко передается. Сегодня я попытался установить связь ноутбуком с DV28SV11R2 через DOP-110CS. Связь работает один раз, а затем разрывается - я включаю Online Edit чтобы посмотреть как ведет себя программа, все в порядке, связь работает. Если есть проблема с программой, я отключаю Online Edit, вносю изменения в ней, и когда я хочу скопировать ее в ПЛК, связь уже отсутствует (Timeout error). Я перезагружаю панель, связь снова появляется, но затем снова теряется так же.
Мне нужно подключение к ПЛК, пока он подключен к панели. По-видимому, действительно существует проблема с DirectLinkUSB.
Есть ли способ сделать OnlineEdit/Upload/Download, например, через RS-485 порта ПЛК? У меня есть конвертер интерфейса USB-to-RS-485 с драйвером.
Могу ли я связаться через ним с ПЛК?
Спасибо вам большое!
Мне нужно подключение к ПЛК, пока он подключен к панели. По-видимому, действительно существует проблема с DirectLinkUSB.
Есть ли способ сделать OnlineEdit/Upload/Download, например, через RS-485 порта ПЛК? У меня есть конвертер интерфейса USB-to-RS-485 с драйвером.
Могу ли я связаться через ним с ПЛК?
Спасибо вам большое!
Re: Параллельная связь PLC DVP-SV2 с PC и HMI - РЕШЕНО.
Вся продукция дельты прекрасно прошивается и мониторится через rs-485, если конечно этот порт не занят обменом с внешним оборудованием.
Для этого вам вообще ничего делать не надо, кроме кабеля для соединения вашего переходника и плк.
Для этого вам вообще ничего делать не надо, кроме кабеля для соединения вашего переходника и плк.
-
- Сообщения: 181
- Зарегистрирован: 31 авг 2019, 13:12
Re: Параллельная связь PLC DVP-SV2 с PC и HMI - РЕШЕНО.
Это что-то другое!!! Я использовал кусок кабеля FTP только для того, чтобы попробовать.
Панель работает вместе с контроллером, и я могу отслеживать и корректировать программу онлайн!
Стабильная независимая связь! Это решает все мои проблемы!!! Я очень счастлив!
Спасибо большое, дорогой bayk!!!
Панель работает вместе с контроллером, и я могу отслеживать и корректировать программу онлайн!
Стабильная независимая связь! Это решает все мои проблемы!!! Я очень счастлив!
Спасибо большое, дорогой bayk!!!
Re: Параллельная связь PLC DVP-SV2 с PC и HMI - РЕШЕНО.
Давным давно это используется . По порту 1 связь с ПЛК по порту 2 онлайн мониторинг, а на новых плк еще и онлайн редактировать можно.
Re: Параллельная связь PLC DVP-SV2 с PC и HMI - РЕШЕНО.
Я с дельтой плотно занялся с 2014 года. И ни разу ещё не встречал контроллеров дельта, которые бы не программировались по 485.
Re: Параллельная связь PLC DVP-SV2 с PC и HMI - РЕШЕНО.
Подскажите, пожалуйста, какую Скаду используете и какой протокол? OPC или что-то встроенное?
Мне необходимо сделать элементарную вещь - ПЛК AS218 и панель DOP-100 по Езернету соединены. Надо всего 2 параметра на ПК вывести и архив из них сотворить. Клиент, естественно, много денег платить не желает, экономит.
Вот и вопрос, можно ли в Езернет между ПЛК и панелью поставить свич и подключить для сбора двух параметров один ПК с, например, МастерСкадой? Чтобы не мудрить с Модбасами, адресами и прочими времяотнимающими операциями. Не хочется делать большую работу за малые деньги. Может быть какой-то OPC и сразу Excel тоже подойдет. Но дельтовский OPC опять же 350 долеров стиоит - недешево.
Re: Параллельная связь PLC DVP-SV2 с PC и HMI - РЕШЕНО.
Можно
НельзяЧтобы не мудрить с Модбасами
Вариант:
Modbus Universal MasterOPC Server поддержка Delta
Re: Параллельная связь PLC DVP-SV2 с PC и HMI - РЕШЕНО.
Панель ведь сама архивы вести может, а забирать их по FTP.