Подключение AВ-енкодера к SV2.
Re: Подключение AВ-енкодера к SV2.
Все таки надо было свою тему завести, раз столько вопросов
-
- Сообщения: 68
- Зарегистрирован: 26 окт 2016, 10:23
Re: Подключение AВ-енкодера к SV2.
Спасибо. Начинаю понимать. То есть выбрав 202 счечик, автоматом получаю вход с АВ, а выбирая SM могу задать счет по фронту или спаду сигнала?
Далее.. приложенный скан с языка LD, а привычнее работать в CFC. где там заложен этот выбор?
-
- Сообщения: 68
- Зарегистрирован: 26 окт 2016, 10:23
Re: Подключение AВ-енкодера к SV2.
Расположите курсор над рабочим окном и с клавиатуры набирайте название инструкциипривычнее работать в CFC. где там заложен этот выбор?
Мануал по ISPSoft: можно скачать здесь.
- Вложения
-
- Снимок экрана 2022-03-14 134953.png (47.1 КБ) 468 просмотров
Re: Подключение AВ-енкодера к SV2.
А еще функционал En можно просто отключить.А что подавать на En? Х0.1 или некое спецреле SM?
-
- Сообщения: 68
- Зарегистрирован: 26 окт 2016, 10:23
Re: Подключение AВ-енкодера к SV2.
Всем спасибо. направили в нужном русле
Re: Подключение AВ-енкодера к SV2.
Проект в WPLsoft для ПЛК DVP...SV2 .
Проблема такова: Подключено два энкодера на С251 и на С253 , первый AB Х0,Х1 и второй AB Х2,Х3
Первый энкодер терпит любые резкие движения , а вот второй при резких движениях пропускает импульсы и начинает "врать".
Подключал один и тот же энкодер на первое и второе место -результат прежний на втором врет.
Где смотреть? Подскажите пж.
Проблема такова: Подключено два энкодера на С251 и на С253 , первый AB Х0,Х1 и второй AB Х2,Х3
Первый энкодер терпит любые резкие движения , а вот второй при резких движениях пропускает импульсы и начинает "врать".
Подключал один и тот же энкодер на первое и второе место -результат прежний на втором врет.
Где смотреть? Подскажите пж.
Re: Подключение AВ-енкодера к SV2.
Наверное в документацию смотреть.
- Вложения
-
- 2023-04-27_14-53-14.png (84.37 КБ) 250 просмотров
Re: Подключение AВ-енкодера к SV2.
Читаю.
Пока ничего не нашел.
Пока ничего не нашел.
-
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 22 апр 2022, 09:00
Re: Подключение AВ-енкодера к SV2.
А у вас SV2 контроллер? А то х2,х3 для 2 счетчика подозрительно.
Или так.
EH3/SV2 Series CPU supports high speed counters. C235~C240 are program-interruption 1-phase high speed counter, and can
be used with a counting frequency of up to 10kHz.
C241 ~ C254 are hardware high speed counter (HHSC). See the table below.
HHSC0 HHSC1 HHSC2 HHSC3
Counter number C241, C246, C251 C242, C247, C252 C243, C248, C253 C244, C249, C254
16,20 EH3
SV2 hardware version: A0, A1
200 kHz 200 kHz 20 kHz 20 kHz
32,40,48,64,80 EH3
SV2 hardware version: A2
200 kHz 200 kHz 200 kHz 200 kHz
Или так.
EH3/SV2 Series CPU supports high speed counters. C235~C240 are program-interruption 1-phase high speed counter, and can
be used with a counting frequency of up to 10kHz.
C241 ~ C254 are hardware high speed counter (HHSC). See the table below.
HHSC0 HHSC1 HHSC2 HHSC3
Counter number C241, C246, C251 C242, C247, C252 C243, C248, C253 C244, C249, C254
16,20 EH3
SV2 hardware version: A0, A1
200 kHz 200 kHz 20 kHz 20 kHz
32,40,48,64,80 EH3
SV2 hardware version: A2
200 kHz 200 kHz 200 kHz 200 kHz