Смотрю осциллографом на выходе rs485 контроллера SA2 при подаче в такой последовательности, согласно примерам в описании
Modwr xx xx xx
Set m1122
Ничего нет. А если сначала подать Set m1122 то после подачи modwr появляется пачка импульсов....
MODWR какова последовательность подачи
Re: MODWR какова последовательность подачи
Сначала запрос, потом передача, затем обработка ответа.
В примерах для Modwr в оригинальном мануале так и "нарисовано".
В примерах для Modwr в оригинальном мануале так и "нарисовано".
Re: MODWR какова последовательность подачи
Пользователю конечно без разницы содержимое ответа,.а какой реальный ответ должен получить контроллер на modwr xx xx xx ?
И правильно я понимаю, если не получит контроллер определенный пакет , то выставит тайм аут ?
И правильно я понимаю, если не получит контроллер определенный пакет , то выставит тайм аут ?
Re: MODWR какова последовательность подачи
вы почитайте внимательно, каково назначение функции modwr. это функция для работы с частотниками дельта.
а вообще контроллер может в ответ увидеть много разных ответов об ошибках в соответствии со стандартом модбас. это же не всегда может быть таймаут.
а вообще контроллер может в ответ увидеть много разных ответов об ошибках в соответствии со стандартом модбас. это же не всегда может быть таймаут.
Re: MODWR какова последовательность подачи
Почему только с частотниками, разве не могу с другими дивайсами, например овенскими терморегуляторами по модбасу ?
Re: MODWR какова последовательность подачи
Спросите у дельты. Для, моих мнению, полноценного модбас надо использовать modrw.
Re: MODWR какова последовательность подачи
А есть ли минимальное время между подачей SET m1122 и MODWR xx xx xx ? нигде не пишется , можно ли сразу после установки м1122 послать команду на привод ?