окончание счета высокоскоростного счетчика
окончание счета высокоскоростного счетчика
Помогите новичку нужно получить битовый импульс по окончание счета высокоскоростного счетчика С251.
Re: окончание счета высокоскоростного счетчика
Контакт счетчика не подходит?
Re: окончание счета высокоскоростного счетчика
После отключение контактора . Механизм проезжает какоето растояние после отключения. Хочу сделать коректировку торможения для более точного останова.
Re: окончание счета высокоскоростного счетчика
Сравнивайте текущее показание счётчика с тем что было в прошлом цикле. Если равно включайте таймер с временем около 0,1 сек.
Т.е. таймер отсчитал заданное время, значит механизм не шевелится.
Если механизм после остановки вибрирует, т.е. показания счётчика колеблются, то определять дельту между текущим и прошлым, и сравниваете эту дельту с каким либо мелким +/- пределами и включаете таймер.
------------
Как вариант постоянно сбрасывать таймер фронтом входа счётчика, если таймер с М1000 на входе включился, значит механизм не шевелится. Но тут под вибрацию не настроить. Так не пробовал.
Т.е. таймер отсчитал заданное время, значит механизм не шевелится.
Если механизм после остановки вибрирует, т.е. показания счётчика колеблются, то определять дельту между текущим и прошлым, и сравниваете эту дельту с каким либо мелким +/- пределами и включаете таймер.
------------
Как вариант постоянно сбрасывать таймер фронтом входа счётчика, если таймер с М1000 на входе включился, значит механизм не шевелится. Но тут под вибрацию не настроить. Так не пробовал.
Re: окончание счета высокоскоростного счетчика
Олег, а это как реализовать?Сравнивайте текущее показание счётчика с тем что было в прошлом цикле.
Re: окончание счета высокоскоростного счетчика
После сравнения, DMOV С251 в какой либо DWORD, там и будет прошлое значение для следующего цикла.
Re: окончание счета высокоскоростного счетчика
Ещё есть функции зонного сравнения. Команду на память не помню