окончание счета высокоскоростного счетчика

Ответить
dron
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 02 авг 2015, 09:10

окончание счета высокоскоростного счетчика

Сообщение dron »

Помогите новичку нужно получить битовый импульс по окончание счета высокоскоростного счетчика С251.

pkl
Сообщения: 1128
Зарегистрирован: 23 ноя 2010, 10:08

Re: окончание счета высокоскоростного счетчика

Сообщение pkl »

Контакт счетчика не подходит?

dron
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 02 авг 2015, 09:10

Re: окончание счета высокоскоростного счетчика

Сообщение dron »

После отключение контактора . Механизм проезжает какоето растояние после отключения. Хочу сделать коректировку торможения для более точного останова.

pkl
Сообщения: 1128
Зарегистрирован: 23 ноя 2010, 10:08

Re: окончание счета высокоскоростного счетчика

Сообщение pkl »

dron писал(а):
24 ноя 2020, 11:42
После отключение контактора . Механизм проезжает какоето растояние после отключения. Хочу сделать коректировку торможения для более точного останова.
или
окончание счета высокоскоростного счетчика С251.
?
Инструкция DHSZ вам в помощь.

Олег
Сообщения: 587
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 23:06

Re: окончание счета высокоскоростного счетчика

Сообщение Олег »

Сравнивайте текущее показание счётчика с тем что было в прошлом цикле. Если равно включайте таймер с временем около 0,1 сек.
Т.е. таймер отсчитал заданное время, значит механизм не шевелится.
Если механизм после остановки вибрирует, т.е. показания счётчика колеблются, то определять дельту между текущим и прошлым, и сравниваете эту дельту с каким либо мелким +/- пределами и включаете таймер.
------------
Как вариант постоянно сбрасывать таймер фронтом входа счётчика, если таймер с М1000 на входе включился, значит механизм не шевелится. Но тут под вибрацию не настроить. Так не пробовал.

pkl
Сообщения: 1128
Зарегистрирован: 23 ноя 2010, 10:08

Re: окончание счета высокоскоростного счетчика

Сообщение pkl »

Сравнивайте текущее показание счётчика с тем что было в прошлом цикле.
Олег, а это как реализовать?

Олег
Сообщения: 587
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 23:06

Re: окончание счета высокоскоростного счетчика

Сообщение Олег »

После сравнения, DMOV С251 в какой либо DWORD, там и будет прошлое значение для следующего цикла.

bayk
Сообщения: 475
Зарегистрирован: 30 май 2015, 21:20

Re: окончание счета высокоскоростного счетчика

Сообщение bayk »

Ещё есть функции зонного сравнения. Команду на память не помню

Ответить