Тестирование устройства с Ethernet/IP

Andy_V
Сообщения: 205
Зарегистрирован: 19 окт 2011, 17:21

Re: Тестирование устройства с Ethernet/IP

Сообщение Andy_V »

tvent писал(а):
12 июл 2021, 11:03
pkl писал(а):
12 июл 2021, 10:55
Видимо вы имеете в виду управление онлайн симулятором устройствами взамен ПЛК? Тоже вариант.
Совершенно верно.
Ок, панели нет, контроллера нет (потом конечно все будет) надо протестировать устройство с Ethernet/IP (устройство не Delta), EDS файл устройства имеется. Как его протестировать с помощью DOPSoft?

tvent
Сообщения: 1019
Зарегистрирован: 11 янв 2011, 17:02

Re: Тестирование устройства с Ethernet/IP

Сообщение tvent »

Andy_V писал(а):
12 июл 2021, 11:06
надо протестировать устройство с Ethernet/IP (устройство не Delta), EDS файл устройства имеется. Как его протестировать с помощью DOPSoft?
Чесно, не знаю. Я c EDS файлами не работал.
Для начала почитайте и покопайтесь в Communication seting Dopsoft 4.хх

Andy_V
Сообщения: 205
Зарегистрирован: 19 окт 2011, 17:21

Re: Тестирование устройства с Ethernet/IP

Сообщение Andy_V »

Покопался. Там все что касается Ethernet/IP это работа с контроллером от Delta по данной технологии. А у меня не Delta. Так что не прокатит... :(

tvent
Сообщения: 1019
Зарегистрирован: 11 янв 2011, 17:02

Re: Тестирование устройства с Ethernet/IP

Сообщение tvent »

Andy_V писал(а):
12 июл 2021, 11:22
Покопался. Там все что касается Ethernet/IP это работа с контроллером от Delta по данной технологии. А у меня не Delta. Так что не прокатит... :(
Это далеко не так. Ну да ладно.

Andy_V
Сообщения: 205
Зарегистрирован: 19 окт 2011, 17:21

Re: Тестирование устройства с Ethernet/IP

Сообщение Andy_V »

Так подскажите как? Очень надо?

Олег
Сообщения: 795
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 23:06

Re: Тестирование устройства с Ethernet/IP

Сообщение Олег »

Да похоже никак,
У этого протокола две разновидности, тегами по запросу, это многие панели и симуляторы умеют (вайнтек точно) и обмен фиксированными областями на высокой скорости, которые в мастере с помощью EDS файла настраиваются, т.е как в DeviceNet.

----------------------
Существует ли софт, в которой можно подгрузить EDS и пообщаться с "I/O adapter devices" фиг его знает, а вот библиотеки под это дело есть.
https://github.com/EIPStackGroup/OpENer
https://github.com/nimbuscontrols/EIPScanner

Yozik
Сообщения: 103
Зарегистрирован: 19 ноя 2015, 17:33

Re: Тестирование устройства с Ethernet/IP

Сообщение Yozik »

Andy_V писал(а):
12 июл 2021, 12:21
Так подскажите как? Очень надо?
Тэгами по запросу (по одной переменной из EDS их можно найти)
Панель соединяется не только с Дельтой.
Но и целым списков контроллеров.
Ваш протокол в вкладке Alen bredly
(Одна из двух разновидностей)

Andy_V
Сообщения: 205
Зарегистрирован: 19 окт 2011, 17:21

Re: Тестирование устройства с Ethernet/IP

Сообщение Andy_V »

Yozik писал(а):
12 июл 2021, 14:45
Тэгами по запросу (по одной переменной из EDS их можно найти)
Панель соединяется не только с Дельтой.
Но и целым списков контроллеров.
Ваш протокол в вкладке Alen bredly
(Одна из двух разновидностей)
Спасибо большое, попробую....

Andy_V
Сообщения: 205
Зарегистрирован: 19 окт 2011, 17:21

Re: Тестирование устройства с Ethernet/IP

Сообщение Andy_V »

Купили контроллер. Скачал EDS-файл с сайта производителя. Отобразил сетевое подключение. А при загрузке контроллера вылетает ошибка, не может загрузить раздел конфигурация. И не понятно, что ему не нравиться. Одно понятно, что что-то не так с EDS-файлом. Посмкольку отсоединяю устройство от сети, все загружается. Скачал другой EDS-файл другого устройства другого бренда - работает, т.е. дело не в дельте. Кто-нибудь может определить, что не так с файлом и что можно предпринять?
Вложения
CA80xx_0201.zip
(27.9 КБ) 92 скачивания

Ответить