я никогда не подключал к контакту SG любого ПЛК, там используется всего то 2 проводка А и Б, у меня линия например длиной 160 м, 6 панелей вайнтек, 28 ПЧ, 12 ДТБ (весьма откровенно говоря - говно) 2 плк SE-шники, так вот 28 пч и 12 термоконтроллеров работают по 2-м проводкам (обычный самый дешевый интернет-кабель), вайнтеки работают посредством ethernet-соединения. Единственное НО - это правильная настройка
всех устройств по протоколу модбас и правильный опрос со стороны ПЛК иначе - гарантированный отказ работы всех или хотя бы одного устройства (неважно что) и зависы любого ПЛК (естественно от неправильно написанной программы)
Правильное подключение порта RS-485
Re: Правильное подключение порта RS-485
Здравствуйте, чтобы не создавать отдельной темы- напишу здесь. Частотник VFD EL . Есть ли возможность через modbus управлять аналоговым выходом частотника? Если есть то какой регистр? Не хочется отдельный модуль покупать )).
Re: Правильное подключение порта RS-485
Можно читать/писать по одному значения параметров ПЧ, преобразуя номер параметра в адрес регистра ModBus. Например: 02.09 = 16#0209, 04.11 = 16#040B, 04.12 =16#040C и т.д.
Re: Правильное подключение порта RS-485
Да спасибо за разъяснение. Но получается у него 0-10В только на выходе( нет 0-20 или 4-20 mA) и то выход может передавать либо выходную частоту либо ток-вручную я не задам на выход(( Ок разобрался!
Re: Правильное подключение порта RS-485
Что за мода пошла в последнее время? "чтобы не создавать отдельной темы- напишу здесь" А ты потрудись и создай! Зачем устаивать бардак? Вопрос же близко не по теме.Здравствуйте, чтобы не создавать отдельной темы- напишу здесь. Частотник VFD EL