Правильное подключение порта RS-485

stas390
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 23 мар 2017, 14:37

Re: Правильное подключение порта RS-485

Сообщение stas390 »

я никогда не подключал к контакту SG любого ПЛК, там используется всего то 2 проводка А и Б, у меня линия например длиной 160 м, 6 панелей вайнтек, 28 ПЧ, 12 ДТБ (весьма откровенно говоря - говно) 2 плк SE-шники, так вот 28 пч и 12 термоконтроллеров работают по 2-м проводкам (обычный самый дешевый интернет-кабель), вайнтеки работают посредством ethernet-соединения. Единственное НО - это правильная настройка
всех устройств по протоколу модбас и правильный опрос со стороны ПЛК иначе - гарантированный отказ работы всех или хотя бы одного устройства (неважно что) и зависы любого ПЛК (естественно от неправильно написанной программы) :lol:

killbill2
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 28 июл 2015, 13:15

Re: Правильное подключение порта RS-485

Сообщение killbill2 »

Здравствуйте, чтобы не создавать отдельной темы- напишу здесь. Частотник VFD EL . Есть ли возможность через modbus управлять аналоговым выходом частотника? Если есть то какой регистр? Не хочется отдельный модуль покупать )).

tvent
Сообщения: 1019
Зарегистрирован: 11 янв 2011, 17:02

Re: Правильное подключение порта RS-485

Сообщение tvent »

killbill2 писал(а):
04 апр 2022, 17:11
Здравствуйте, чтобы не создавать отдельной темы- напишу здесь. Частотник VFD EL . Есть ли возможность через modbus управлять аналоговым выходом частотника? Если есть то какой регистр? Не хочется отдельный модуль покупать )).
Можно читать/писать по одному значения параметров ПЧ, преобразуя номер параметра в адрес регистра ModBus. Например: 02.09 = 16#0209, 04.11 = 16#040B, 04.12 =16#040C и т.д.

killbill2
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 28 июл 2015, 13:15

Re: Правильное подключение порта RS-485

Сообщение killbill2 »

tvent писал(а):
05 апр 2022, 05:23
killbill2 писал(а):
04 апр 2022, 17:11
Здравствуйте, чтобы не создавать отдельной темы- напишу здесь. Частотник VFD EL . Есть ли возможность через modbus управлять аналоговым выходом частотника? Если есть то какой регистр? Не хочется отдельный модуль покупать )).
Можно читать/писать по одному значения параметров ПЧ, преобразуя номер параметра в адрес регистра ModBus. Например: 02.09 = 16#0209, 04.11 = 16#040B, 04.12 =16#040C и т.д.
Да спасибо за разъяснение. Но получается у него 0-10В только на выходе( нет 0-20 или 4-20 mA) и то выход может передавать либо выходную частоту либо ток-вручную я не задам на выход(( Ок разобрался!

and909
Сообщения: 858
Зарегистрирован: 28 май 2013, 13:20

Re: Правильное подключение порта RS-485

Сообщение and909 »

Здравствуйте, чтобы не создавать отдельной темы- напишу здесь. Частотник VFD EL
Что за мода пошла в последнее время? "чтобы не создавать отдельной темы- напишу здесь" А ты потрудись и создай! Зачем устаивать бардак? Вопрос же близко не по теме.

Ответить