Добрый день.
Речь о ПЛК DVPSV2 (Com2).
В MODRW ограничение на чтение-запись 16 регистров. Если более , то использую RS.
На мой взгляд, ограничение связано с количеством системных регистров D1296-D1311 и было бы
неплохо иметь возможность использовать MODRW и с бОльшим кол-ом регистров без автоомат. преобразования ( преобразование собственным кодом ).
Возможно, я что-то пропустил: нет ли штатного или нештатного способа использовать MODRW с большИм кол-вом регистров?
MODRW - более 16 регистров (DVPSV2)
-
- Сообщения: 181
- Зарегистрирован: 31 авг 2019, 13:12
Re: MODRW - более 16 регистров (DVPSV2)
А что если использовать plclink? Он поддерживает до 50 регистров. А также использует тоже СОМ 2.
Re: MODRW - более 16 регистров (DVPSV2)
вроде бы в плслинк фиксированные области приёма-передачи. потому прокатит. только в пределах контроллеров Дельта
-
- Сообщения: 181
- Зарегистрирован: 31 авг 2019, 13:12
Re: MODRW - более 16 регистров (DVPSV2)
Автор не сказал с чем он будет делать обмен данными, упоминается только что одна сторона sv2. Если другой тоже delta dvp, в чем проблема обменять через plc link?
Re: MODRW - более 16 регистров (DVPSV2)
Оформить MODRW подпрограммой (ФБ) и вызывать ее в шаговом реле (STL). В каждом шаге меняя адреса регистров чтения/записи.
Так как в шаговом реле сканируется только активный шаг, то в скорости чтения/записи потеряете не много.
Так как в шаговом реле сканируется только активный шаг, то в скорости чтения/записи потеряете не много.