Панелька DOP W - чтение по модбас

Ответить
Volidol
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 23 июл 2019, 12:35

Панелька DOP W - чтение по модбас

Сообщение Volidol »

привет, кто может подсказать по какому адресу модбас обращаться из OPC чтобы прочитать параметр RCPNO.
тоже самое и относится к адресу $1000 - код аларма
это панель оператора DOP W
например для PLC есть формулы для расчета адреса для чтения
https://cdn1.radikalno.ru/uploads/2019/ ... d-full.png

tvent
Сообщения: 1019
Зарегистрирован: 11 янв 2011, 17:02

Re: Панелька DOP W - чтение по модбас

Сообщение tvent »

Зависит от OPC драйвера. Может быть абсолютная адресация - W40101 соответствует $100 , относительная - W100 соответствует $100, в HEX или DEC представлении.
Пробуйте!
Кстати, E-server прекрасно читает пeременные DOPW. Но ему нужен SQL Server.

Volidol
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 23 июл 2019, 12:35

Re: Панелька DOP W - чтение по модбас

Сообщение Volidol »

я пользуюсь universal modbus opc от insat по инструкции https://insat.ru/products/Universal_Mas ... versal.pdf
для плк delta все работает нормально

tvent
Сообщения: 1019
Зарегистрирован: 11 янв 2011, 17:02

Re: Панелька DOP W - чтение по модбас

Сообщение tvent »

Volidol писал(а):я пользуюсь universal modbus opc от insat по инструкции
Ну так и задайте им вопрос по чтению регистров панели DOP-W.

Volidol
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 23 июл 2019, 12:35

Re: Панелька DOP W - чтение по модбас

Сообщение Volidol »

а принципе текущий код аларма куда может писаться? в настройках аларма панели стоит адрес $1000.
но если его сканировать modscan32, то при появлении аварии там ничего не появляется.
Если в эту ячейку принудительно что то записать, то читается нормально по адресу 1001

tvent
Сообщения: 1019
Зарегистрирован: 11 янв 2011, 17:02

Re: Панелька DOP W - чтение по модбас

Сообщение tvent »

Volidol писал(а):а принципе текущий код аларма куда может писаться? в настройках аларма панели стоит адрес $1000.
Стандартно коды алармов передаются на панель через регистр(ы) ПЛК. Регистр(ы) алармов ПЛК указываются в Properties в Alarm Settings.
ПЛК должен управлять процессом и отслеживать его состояние.
Задача панели визуально отображать текущее состояние процесса.

Ответить