Подключение Delta DOP-107BV к ПЛК Inovance H2U- РЕШЕНО.

Ответить
ivan bratanov
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 31 авг 2019, 13:12

Подключение Delta DOP-107BV к ПЛК Inovance H2U- РЕШЕНО.

Сообщение ivan bratanov »

Привет, ребята, у меня проблема с подключением панели Dop-107BV к контроллеру Inovance H2U. Проблема похожа на мою предыдущую тему 2-3 месяца назад. Тогда проблема была в панели TP70P. Теперь у меня есть совершенно новая панель DOP-107BV, а также новый заводской соединительный кабель DOP-FX. Контроллер представляет собой серию H2U, а также совершенно новы. Ошибка, отображаемая на панели, такая же - контроллер не отвечает. Контроллер соответствует FX2N. Это настройки подключения панели.
Вложения
1.JPG
1.JPG (80.06 КБ) 571 просмотр
Последний раз редактировалось ivan bratanov 10 дек 2019, 22:18, всего редактировалось 1 раз.

ivan bratanov
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 31 авг 2019, 13:12

Re: Подключение панель Delta DOP-107BV к ПЛК Inovance H2U.

Сообщение ivan bratanov »

Кажется, я был неправ с самого начала. Соединение между этими двумя устройствами может быть выполнено на RS-422, а не на RS-232. Я спросил продавца, какой кабель он мне послал, он сказал, что Inovance H2U (как и Mitsubishi Electric FX2N) не поддерживает RS-232, и кабель был для RS-422. Я попробую эти настройки и напишу здесь.
Вложения
2.JPG
2.JPG (72.89 КБ) 550 просмотров

bayk
Сообщения: 450
Зарегистрирован: 30 май 2015, 21:20

Re: Подключение панель Delta DOP-107BV к ПЛК Inovance H2U.

Сообщение bayk »

я хотел об этом сразу написать, но не была ноута под рукой, чтоб проверить есть ли эти настройки в dop100... сейчас сезон все время по обьектам сижу

ivan bratanov
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 31 авг 2019, 13:12

Re: Подключение панель Delta DOP-107BV к ПЛК Inovance H2U.

Сообщение ivan bratanov »

Наконец-то! Есть связь! Настройки такие же, как в моем предыдущем посте. Спасибо! Я очень счастлив!