панель DOP103BQ и Температурный контроллер DT360

Ответить
xort
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 06 сен 2019, 06:33

панель DOP103BQ и Температурный контроллер DT360

Сообщение xort »

Добрый день всем . Вопрос есть такой, не могу соединить панель HMI и DT360 по модбасу настройки в панели и в DT360 правильные. Скада с DT коннектится без проблем, а панель не может.

xort
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 06 сен 2019, 06:33

Re: панель DOP103BQ и Температурный контроллер DT360

Сообщение xort »

Настройки панели 8, е, 1, 9600 modbas RTU HEX adress (master)

Yozik
Сообщения: 103
Зарегистрирован: 19 ноя 2015, 17:33

Re: панель DOP103BQ и Температурный контроллер DT360

Сообщение Yozik »

xort писал(а):
27 мар 2021, 10:41
Скада с DT коннектится без проблем, а панель не может.
кабель неправильно спаяли?

xort
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 06 сен 2019, 06:33

Re: панель DOP103BQ и Температурный контроллер DT360

Сообщение xort »

с плк конектится же, с кабелем все норм

xort
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 06 сен 2019, 06:33

Re: панель DOP103BQ и Температурный контроллер DT360

Сообщение xort »

Проблема решилась, адреса задавать надо в HEX формате

Ответить