Пропала связь ПЛК и панели DOP

Bibigon1981
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 28 авг 2020, 07:00

Пропала связь ПЛК и панели DOP

Сообщение Bibigon1981 »

Не подскажите как на панели посмотреть сетевые настройки, и возможно ли это, просто у меня между ПЛК DVP-12SA2 и панелью DOP-B08E515 пропала связь по COM1 порту, при загрузке на панели выдаётся - Communication error, com1 station 1, controller no response, check the wire and communication parameter setting.
Или в самом ПЛК где-то надо глянуть. Просто никогда с Delta не работал, поэтому для некоторых мои вопросы могут показаться глупыми.
Даже предполагаю, что своими кривыми руками что-то сделал не так, когда лазил по программе WPL soft.

Yozik
Сообщения: 103
Зарегистрирован: 19 ноя 2015, 17:33

Re: Пропала связь ПЛК и панели DOP

Сообщение Yozik »

Bibigon1981 писал(а):
27 апр 2021, 06:01
Не подскажите как на панели посмотреть сетевые настройки,
Зайти в системное меню.
Если такую кнопку не нарисовали,
То на любом пустом от обектов месте экрана
нажать на экран и подержать.
должно сработать

Bibigon1981
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 28 авг 2020, 07:00

Re: Пропала связь ПЛК и панели DOP

Сообщение Bibigon1981 »

Yozik писал(а):
27 апр 2021, 11:59

Зайти в системное меню.
Если такую кнопку не нарисовали,
То на любом пустом от обектов месте экрана
нажать на экран и подержать.
должно сработать
Не срабатывает, весь экран истыкал, выскакивает только скрытые настройки ПО, написанное для управления установки.

pkl
Сообщения: 1468
Зарегистрирован: 23 ноя 2010, 10:08

Re: Пропала связь ПЛК и панели DOP

Сообщение pkl »

Проект из панели выгрузить нельзя?

Bibigon1981
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 28 авг 2020, 07:00

Re: Пропала связь ПЛК и панели DOP

Сообщение Bibigon1981 »

pkl писал(а):
27 апр 2021, 12:30
Проект из панели выгрузить нельзя?
Можно

Bibigon1981
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 28 авг 2020, 07:00

Re: Пропала связь ПЛК и панели DOP

Сообщение Bibigon1981 »

Для обновления проекта в ПЛК, мы от панели отсоединили кабель, подсоединили его к ноуту, зачем-то сделали reset plc memory, перевели плк в стоп, залили новый проект, выключили установку, назад подключили com1 с ноутбука к панели оператора, перевели ПЛК в работу и включили установку.

pkl
Сообщения: 1468
Зарегистрирован: 23 ноя 2010, 10:08

Re: Пропала связь ПЛК и панели DOP

Сообщение pkl »

В проекте панели посмотрите настройки связи и сравните с настройками в ПЛК. Сами затрудняетесь проверить. выкладывайте здесь или в ЛС.

Bibigon1981
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 28 авг 2020, 07:00

Re: Пропала связь ПЛК и панели DOP

Сообщение Bibigon1981 »

pkl писал(а):
27 апр 2021, 12:43
В проекте панели посмотрите настройки связи и сравните с настройками в ПЛК. Сами затрудняетесь проверить. выкладывайте здесь или в ЛС.
Вопрос чайника к вам:
1) Как посмотреть настройки связи в ПЛК и если надо поменять.
2) и расширение проекта с панели оператора тут не выкладывается, не поддерживается формат
Последний раз редактировалось Bibigon1981 27 апр 2021, 12:54, всего редактировалось 1 раз.

pkl
Сообщения: 1468
Зарегистрирован: 23 ноя 2010, 10:08

Re: Пропала связь ПЛК и панели DOP

Сообщение pkl »

В зависимости от используемого порта. СОМ 1 в слове D1036 COM 2 в слове D1120.
Снимок.PNG
Снимок.PNG (68.72 КБ) 4209 просмотров

ИванИваныч
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 14 апр 2022, 00:15

Re: Пропала связь ПЛК и панели DOP

Сообщение ИванИваныч »

Bibigon1981 писал(а):
27 апр 2021, 06:01
Не подскажите как на панели посмотреть сетевые настройки, и возможно ли это, просто у меня между ПЛК DVP-12SA2 и панелью DOP-B08E515 пропала связь по COM1 порту, при загрузке на панели выдаётся - Communication error, com1 station 1, controller no response, check the wire and communication parameter setting.
Или в самом ПЛК где-то надо глянуть. Просто никогда с Delta не работал, поэтому для некоторых мои вопросы могут показаться глупыми.
Даже предполагаю, что своими кривыми руками что-то сделал не так, когда лазил по программе WPL soft.
Разобрался? Дай совет, у меня такая же проблема

Ответить