Сейчас займусь подключением к контролеру
DOP-103BQ вместо DOP-B03S211
Re: DOP-103BQ вместо DOP-B03S211
Ситуация следующая:
1) через COMMGR подключение через порт RS-485 (который идет к пульту) результатов нет - не найдено устройство
2) подключение через RS-232 (на контроллере) COMMGR прочитал данные и скачал проект.
Во вложение проект.
1) через COMMGR подключение через порт RS-485 (который идет к пульту) результатов нет - не найдено устройство
2) подключение через RS-232 (на контроллере) COMMGR прочитал данные и скачал проект.
Во вложение проект.
- Вложения
-
- контроллер.rar
- (550 байт) 90 скачиваний
Re: DOP-103BQ вместо DOP-B03S211
В архиве проекта нет
Re: DOP-103BQ вместо DOP-B03S211
"пульт" отключали надеюсь
то, что во вложении - это не проект.
COMMGR это прослойка между железкой и средой программирования, они через него снюхиваются.
Проект скачивать надо через ISPSoft
можете попробовать COMMGR 2.1 , там тоже есть автопоиск
то, что во вложении - это не проект.
COMMGR это прослойка между железкой и средой программирования, они через него снюхиваются.
Проект скачивать надо через ISPSoft
можете попробовать COMMGR 2.1 , там тоже есть автопоиск
Re: DOP-103BQ вместо DOP-B03S211
Выгрузил проект из контроллера в ISP soft, потом сохранить как..
Вот проект
Вот проект
- Вложения
-
- плк.rar
- (6.22 КБ) 96 скачиваний
Re: DOP-103BQ вместо DOP-B03S211
Пульт отключен
Re: DOP-103BQ вместо DOP-B03S211
19200 7 n 1 ASCII
Re: DOP-103BQ вместо DOP-B03S211
В панели тоже. Непонятно.
Автор, посмотри системную информацию, какой адрес у контроллера на СОМ2:
Автор, посмотри системную информацию, какой адрес у контроллера на СОМ2:
Последний раз редактировалось and909 21 апр 2022, 11:59, всего редактировалось 1 раз.
Re: DOP-103BQ вместо DOP-B03S211
Системные параметры
- Вложения
-
- системные параметры.jpg (241.13 КБ) 421 просмотр