DOP-103BQ вместо DOP-B03S211

bayk
Сообщения: 887
Зарегистрирован: 30 май 2015, 21:20

Re: DOP-103BQ вместо DOP-B03S211

Сообщение bayk »

вы перепроверили распиновку кабелей?? они подходят? вы на нужные ком-порты подключились??

Seregakzn
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 20 апр 2022, 11:09

Re: DOP-103BQ вместо DOP-B03S211

Сообщение Seregakzn »

bayk писал(а):
21 апр 2022, 13:54
вы перепроверили распиновку кабелей?? они подходят? вы на нужные ком-порты подключились??
Перепроверил подключение контактов к компорту 1контакт D+ и 6 контакт D-.
Сейчас еще раз прозвонил, и полярность с контроллера проверил
Вложения
распиновка.jpg
распиновка.jpg (144.83 КБ) 506 просмотров

and909
Сообщения: 858
Зарегистрирован: 28 май 2013, 13:20

Re: DOP-103BQ вместо DOP-B03S211

Сообщение and909 »

Достал из закромов DVP-SA2 и DOP103WQ, соединил DB9-PLC 1+ 6-
Залил тестовый проект, контроллер на заводских (в стопе), все заработало.
Вложения
Test.zip
(16.88 КБ) 116 скачиваний

Seregakzn
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 20 апр 2022, 11:09

Re: DOP-103BQ вместо DOP-B03S211

Сообщение Seregakzn »

Seregakzn писал(а):
21 апр 2022, 13:59
bayk писал(а):
21 апр 2022, 13:54
вы перепроверили распиновку кабелей?? они подходят? вы на нужные ком-порты подключились??
Перепроверил подключение контактов к компорту 1контакт D+ и 6 контакт D-.
Сейчас еще раз прозвонил, и полярность с контроллера проверил
Самое что интересное со старой панелью информацию считает.

and909
Сообщения: 858
Зарегистрирован: 28 май 2013, 13:20

Re: DOP-103BQ вместо DOP-B03S211

Сообщение and909 »

Новая панель точно новая? Может порт неисправен?

Попробуй на COM2 переделай, на панели в DB9 контакты 4+ 9-, в проекте соответствующие изменения.

Seregakzn
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 20 апр 2022, 11:09

Re: DOP-103BQ вместо DOP-B03S211

Сообщение Seregakzn »

and909 писал(а):
21 апр 2022, 14:16
Новая панель точно новая? Может порт неисправен?
Сейчас попробую подключиться компортом к компьютеру.
Новая в упаковке была, еще одна есть новая - сейчас ее попробую подключить.

and909
Сообщения: 858
Зарегистрирован: 28 май 2013, 13:20

Re: DOP-103BQ вместо DOP-B03S211

Сообщение and909 »

Еще бы новый кабель с новым разъемом попробовать. Он в пучке так некрасиво идет, может помехи какие?

Seregakzn
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 20 апр 2022, 11:09

Re: DOP-103BQ вместо DOP-B03S211

Сообщение Seregakzn »

and909 писал(а):
21 апр 2022, 14:16
Новая панель точно новая? Может порт неисправен?

Попробуй на COM2 переделай, на панели в DB9 контакты 4+ 9-, в проекте соответствующие изменения.
Подключил еще одну новую панель c проектом загруженным, такая же история. Попробовал перейти на COM2 c соответствующими изменениями в проекте на COM2. Ошибки такие же по COM/
Вопрос новичка: а в проекте из плк возможно ли поставить защиту по панелям (тип, серийный адрес, номер и тп). Чтобы невозможно было подключить другую панель?

bayk
Сообщения: 887
Зарегистрирован: 30 май 2015, 21:20

Re: DOP-103BQ вместо DOP-B03S211

Сообщение bayk »

не, так нельзя сделать
хотя в одном из старых станков я натыкался на то, что я не могу с помощью wpl никак подключиться к контроллеру ен2 через 232 даже в стопе.

Seregakzn
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 20 апр 2022, 11:09

Re: DOP-103BQ вместо DOP-B03S211

Сообщение Seregakzn »

and909 писал(а):
21 апр 2022, 14:11
Достал из закромов DVP-SA2 и DOP103WQ, соединил DB9-PLC 1+ 6-
Залил тестовый проект, контроллер на заводских (в стопе), все заработало.
Доброе всем утро, вчера уснуть не смог, фигня какая-то творится. Вот такие результаты получились ближе к полуночи.
Залил and909 тестовый проект TEST в стопе все заработало, но при переключение в RUN ошибка по COM.
Залил свой проект - что в стопе, что в RUN ошибки по COM.
Перечень ошибок на пульте:
COM 1 Адр. устройства 1 D 300 чтение ошибка 3
COM 1 Адр. устройства 1 D 200 чтение ошибка 3
COM 1 Адр. устройства 1 М 20 чтение ошибка 3
COM 1 Адр. устройства 1 D 212 чтение ошибка 3
COM 1 Адр. устройства 1 D 2150 чтение ошибка 3
COM 1 Адр. устройства 1 М [592] чтение ошибка 3
COM 1 Адр. устройства 1 Y [0] чтение ошибка 3

Ответить