Не работает DOP-B07E515 с S7-1200 (V4) по Ethernet

Ответить
Toogood
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 26 мар 2015, 10:29

Не работает DOP-B07E515 с S7-1200 (V4) по Ethernet

Сообщение Toogood »

Имеем: DOP-B07E515 и ПЛК SIMATIC S7-1200 CPU1214 v4.0 (214-1AG40-0XB0).
Пытаемся связать по Ethernet согласно мануалов и получаем ошибку "Communication error 6: Command cannot be executed".

Меняем в ПЛК только ЦПУ на старую версию v3.0 (214-1HG31-0XB0), грузим тот же самый проект (разумеется с корректировкой номера ЦПУ) и все работает нормально и стабильно.

Вопрос: Как заставить работать с ПЛК версии 4? ибо купить ЦПУ версии 3 нет никакой возможности ни по сроку, ни по количеству.

maks48
Сообщения: 123
Зарегистрирован: 26 июн 2012, 16:54

Re: Не работает DOP-B07E515 с S7-1200 (V4) по Ethernet

Сообщение maks48 »

Вы в Стоик напишите, они контактирую с Дельтой. Нам пару раз присылали нужные файлики, меняешь их в допсофте и работает.

Роман_33
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 18 ноя 2015, 10:52

Re: Не работает DOP-B07E515 с S7-1200 (V4) по Ethernet

Сообщение Роман_33 »

А что за Стоик такой? Просто такая же проблема.

Павел51
Сообщения: 535
Зарегистрирован: 27 дек 2013, 18:01

Re: Не работает DOP-B07E515 с S7-1200 (V4) по Ethernet

Сообщение Павел51 »

Стоик Лтд, это самые старые представители по Дельте, у них и сервисный центр есть и ремонтом занимаются, остальные все перепродавцы.

Роман_33
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 18 ноя 2015, 10:52

Re: Не работает DOP-B07E515 с S7-1200 (V4) по Ethernet

Сообщение Роман_33 »

Нашел, но что то они мне ничем не помогли.

Роман_33
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 18 ноя 2015, 10:52

Re: Не работает DOP-B07E515 с S7-1200 (V4) по Ethernet

Сообщение Роман_33 »

Победил я его. Может кому пригодится. Надо в свойствах ЦПУ, в Protection, в разделе Connection mechanisms, поставить галочку на Permit acces with PUT/GET communication from remote partner (PLC, HMI,OPC..)

Yaroslav-70
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 31 дек 2015, 19:56

Re: Не работает DOP-B07E515 с S7-1200 (V4) по Ethernet

Сообщение Yaroslav-70 »

Роман_33 писал(а):Победил я его. Может кому пригодится. Надо в свойствах ЦПУ, в Protection, в разделе Connection mechanisms, поставить галочку на Permit acces with PUT/GET communication from remote partner (PLC, HMI,OPC..)
СПАСИБО огромное. Очень помогло. У меня аж руки опустились, подумать даже не мог в том направлении копать.