Не получается в вести данные из панели
Не получается в вести данные из панели
Не получается в вести данные из панели на плк. Настраиваю Numeric Input Write ставлю D20 и активизирую функцию чтения D20. Когда без функции чтения в панель отправляется содержимое D20 а с функцией ничегшо нет
Re: Не получается в вести данные из панели
Какая панель?
Re: Не получается в вести данные из панели
Нафига читать то что записал?
Re: Не получается в вести данные из панели
Насколько помню, у TP04 для активации ввода нужно поставить галку на Function key и выбрать клавишу F из списка.
Потом, при работе, нужно нажать эту клавишу для ввода значения.
Потом, при работе, нужно нажать эту клавишу для ввода значения.
Re: Не получается в вести данные из панели
Проблема у топик стартера не в этом. При установке галочки "чтение" читается 0.
Это видимо сделано для того случая когда после записи делается преобразование записанного регистра и необходимо на панели увидеть масштабированное значение.
Это видимо сделано для того случая когда после записи делается преобразование записанного регистра и необходимо на панели увидеть масштабированное значение.