TP04P-21EX1R и PT100: считывание температуры
-
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 15 май 2017, 17:35
TP04P-21EX1R и PT100: считывание температуры
Здравствуйте! Имеется панель TP04P-21EX1R с функцией измерения температуры датчиками PT100. Встроенный ПЛК SS2 не поддерживает команду FROM. Вопрос, в какие регистры или как считать значения температуры?
Re: TP04P-21EX1R и PT100: считывание температуры
в D1110 посмотрите, для первого входа. в D1062 настройка усреднения.
-
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 15 май 2017, 17:35
Re: TP04P-21EX1R и PT100: считывание температуры
Спасибо, Олег, я так и думаю. Вечером проверю.
-
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 15 май 2017, 17:35
Re: TP04P-21EX1R и PT100: считывание температуры
Проверил, так и есть: D1062 - усреднение, D1110, D1111 - аналоги, D1112, D1113 - температурные.
Re: TP04P-21EX1R и PT100: считывание температуры
т.е. у SS2 нет встроенных аналоговых и аналогию нужно проводить с другим.shs-petrovich писал(а):............ TP04P-21EX1R с функцией измерения температуры датчиками PT100. Встроенный ПЛК SS2 не поддерживает ...............
Всё есть, в DELTA_IA-PLC_DVP-ES2-EX2-SS2-SA2-SX2-SE-TP_PM_EN_20170426.pdf
хотя сейчас и поновее есть.