DTB9696CR выход 1 работает в импульсном режиме.

Ответить
Sulfur
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 30 окт 2013, 20:08

DTB9696CR выход 1 работает в импульсном режиме.

Сообщение Sulfur »

Приобретен DTB9696CR в качестве регулятора процесса. К выходу прибора подключен частотник Delta VFD-F (вход ACI), на входе прибора датчик 0-10V.
Заявлено, что выход 1 - аналоговый 4-20мА. Однако у меня никак не получается заставить работать его именно аналогово.
Настройки: inPt=u10, Ctrl = Pid, S-CH=Heat. Параметров CrHi и CrLo не нашел.
Имею следующие состояния выхода Out1:
1. Когда контроллер остановлен (Stop) на выходе присутствует ток 20мА
2. В работе (run) ток падает ниже 4мА синхронно с индикацией Out1. Т. е. индикатор не светится - выход 20мА, индикатор светится - 0мА.
3. В режиме Manu - аналогичная ситуация.
Я как-то по другому представлял себе работу аналогового выхода.
Что я делаю не так?

Владимир1957
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 01 ноя 2016, 14:20

Re: DTB9696CR выход 1 работает в импульсном режиме.

Сообщение Владимир1957 »

Ещё вопрос по DTB9696CR: есть ли гальваническая изоляция у выхода 0-20 мА?


Ответить