weintek и DTC

toly
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 09 окт 2013, 12:09

weintek и DTC

Сообщение toly »

Здравствуйте! есть панель МТ8150ХЕ и кучка модулей DTC1000+2000. Хочу получать данные и регулировать нагрев и охлаждение. Поступил стандартно - сконфигурировал посредством DTCOM первый модуль (DTC1000), затем подключил остальные и настроил их в том же DTCOM. связь - 9600, 8Е1,RTU. Все прошло без проблем.
В панели не так просто, так как устройство принадлежит Delta Electronics то и выбрал в EasyBuilder протокол "DVP" , но в параметрах объекта "Числа" (чтение регистров) не было ввода в hex, только в десятичных значениях (Dxxxx), а в DTC адреса именно hex. Перевел адреса из hex в dd. Считывал пока всего один адрес - текущую температуру (1000Н). = Не идет ! Обмен то идет - светодиоды на DTC моргают оба, но данных нет. "PLC no response" на панели . менял адреса, повышал, понижал скорость, менял протокол (в обоих устройствах одновременно одинаковый был). Нет ответа.
Выставил в панели протокол Modbus RTU(пробовал и ASCII тоже), стало возможным ставить адреса в hex. чтение командой 03h, протокол связи одинаковый, адресация та же, но опять ответа нет "PLC no response".
Панель прекрасно читает и пишет данные в плк DVPSV2 и SS2. В DTC не хочет....
Кто-нибудь может сталкивался со связью Weintek - DTC ?

pkl
Сообщения: 1468
Зарегистрирован: 23 ноя 2010, 10:08

Re: weintek и DTC

Сообщение pkl »

С распайкой все ОК? Адрес модуля и адрес в панели совпадают?

toly
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 09 окт 2013, 12:09

Re: weintek и DTC

Сообщение toly »

да, распайка правильная , использую СОМ3 панели, контакты 8+,7-. адреса совпадают, оставлял только один модуль DTC1000 для чистоты эксперимента...не помогло.

pkl
Сообщения: 1468
Зарегистрирован: 23 ноя 2010, 10:08

Re: weintek и DTC

Сообщение pkl »

скрин настроек панели приложите, с адресом чтения модуля

toly
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 09 окт 2013, 12:09

Re: weintek и DTC

Сообщение toly »

адрес модуля 10
Вложения
Безымянный.png
Безымянный.png (219.54 КБ) 5667 просмотров

toly
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 09 окт 2013, 12:09

Re: weintek и DTC

Сообщение toly »

на скрине адрес плк 1, но реально выставлялся 10

Олег
Сообщения: 795
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 23:06

Re: weintek и DTC

Сообщение Олег »

Если применяли DTCOM, Вам достаточно использовать симулятор панели, хоть будете уверены что с проводами всё в порядке.
протокол для начала Modbus ASCII, он у дельты по умолчанию.

Если ничего не получается, то слушать линию и смотреть что шлёт панель и что отвечает модуль.

toly
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 09 окт 2013, 12:09

Re: weintek и DTC

Сообщение toly »

спасибо, буду дальше думать... только что запустил инвертор VFD-M с панели (через модбас рту zero-based adressing)-вкл/выкл и чтение/задание. чтение командой 04х.

Ryzhij
Сообщения: 1026
Зарегистрирован: 26 авг 2012, 19:25
Откуда: Россия Рязань

Re: weintek и DTC

Сообщение Ryzhij »

Взгляните и на этот документ с рекомендованными настройками для мастера сети http://induprogress.pl/media/files/down ... 141103.pdf
Есть смысл по-пробовать.
__________________________
Помощь - понятие растяжимое, всяк трактует его в меру своего эгоизма...

toly
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 09 окт 2013, 12:09

Re: weintek и DTC

Сообщение toly »

спасибо, тоже нужный документ.
а DTC достучаться получилось, использую Zero-based Adressing в настройках модбаса панели (и адреса регистров надо вводить в 10 формате).
Проблема еще в самих DTC - регистры 8011-8016 никак на работу модуля не влияют... неинтуитивное управление :D

Ответить