Имеется плита разделённая на 8 зон нагрева. Зоны соприкасаются ( особенно в центре) . Как ПРАВИЛЬНО настроить ПИД в контроллерах ?
Влияние соседних зон нагрева сильное. Пробовал автонастройку- слишком большой первоначальный выбег по температуре.
2) Не нашел как считать в программе состояние выходов . Ткните пальцем пожалуйста.

Заметил странность : при переводе канала в режим стоп. Если допустим выход был включен то он и останется включенным. Требуется куча не нужных действий : перейти в ручной режим и выключить выход. Неужели нет другого варианта

Smit
Сообщения: 143
Зарегистрирован: 16 дек 2014, 11:20

заткнуто костылём

Сообщение Smit »

вопрос 1
решили только нагревом зон которые оказывают минимальное влияние друг на друга до "рабочей температуры " --" выбег "
А после включаем нагрев соседних зон до "рабочей" и только потом включаем всё.
вопрос 2
Странность присутсвует ( наверно устранится новой прошивкой).
Решено ? когда надо выключить-записываем уставку комнатной температуры.