Имеется плита разделённая на 8 зон нагрева. Зоны соприкасаются ( особенно в центре) . Как ПРАВИЛЬНО настроить ПИД в контроллерах ?
Влияние соседних зон нагрева сильное. Пробовал автонастройку- слишком большой первоначальный выбег по температуре.
2) Не нашел как считать в программе состояние выходов . Ткните пальцем пожалуйста.
Заметил странность : при переводе канала в режим стоп. Если допустим выход был включен то он и останется включенным. Требуется куча не нужных действий : перейти в ручной режим и выключить выход. Неужели нет другого варианта
DVP02Tun-s
заткнуто костылём
вопрос 1
решили только нагревом зон которые оказывают минимальное влияние друг на друга до "рабочей температуры " --" выбег "
А после включаем нагрев соседних зон до "рабочей" и только потом включаем всё.
вопрос 2
Странность присутсвует ( наверно устранится новой прошивкой).
Решено ? когда надо выключить-записываем уставку комнатной температуры.
решили только нагревом зон которые оказывают минимальное влияние друг на друга до "рабочей температуры " --" выбег "
А после включаем нагрев соседних зон до "рабочей" и только потом включаем всё.
вопрос 2
Странность присутсвует ( наверно устранится новой прошивкой).
Решено ? когда надо выключить-записываем уставку комнатной температуры.